Construcción del suelo en altura con la conducción de tuberías KWL Vallox cuestionable

  • Erstellt am 07.07.2020 07:19:51

nordanney

07.07.2020 09:12:53
  • #1

17 cm incluido el parquet.
 

Mycraft

07.07.2020 09:21:48
  • #2

Hay más de 50 opciones diferentes. No existe nada "normal" en calefacción por suelo radiante. Pero eso es solo un detalle. También supongo que nadie realmente ha leído los planos, o que hay un error de planificación.
 

andimann

07.07.2020 09:36:06
  • #3
Moin,

En la construcción del suelo puedes esconder como máximo 5-6 cm de técnica, no se puede más.
Para el mortero autonivelante incluyendo las tuberías de la calefacción por suelo radiante necesitas unos 7 cm (aproximadamente 2 cm de tubería y 5 cm como mínima cobertura).



Las cajas no tienen nada que hacer ahí. ¿Puede ser que el "experto" haga por primera vez una ventilación mecánica controlada?
Pide que te muestren toda la planificación con TODOS los cálculos, no quiero ser agorero, pero temo que se te avecina un problema mayor.
Me parece que alguien ha arruinado completamente la planificación.

Saludos y buena suerte,

Andreas
 

Subwkloofer

07.07.2020 09:54:07
  • #4
Después de una breve consulta con el jefe de obra, dicen que los canales planos actualmente no están disponibles.
En esos lugares probablemente solo se pondrán 4 cm de solado y se dejará libre la calefacción por suelo radiante. Debido a que las cajas ahora están tan cerca una de la otra, me preocupa un poco que, sin la calefacción por suelo radiante, el baño pueda calentarse.

Tenemos una cita en el lugar a las 16 horas, estoy curioso.
 

RFR

07.07.2020 09:59:40
  • #5
¡Eso nunca lo permitiría! ¡El suelo estaría frío entonces! Y también comparto tu preocupación de que el baño no se caliente correctamente.

En mi caso, los distribuidores están colgados del techo en el cuarto de servicio/HAR.
 

knalltüte

07.07.2020 10:05:14
  • #6
Los conductos planos cuestan significativamente más que los tubos redondos de ventilación controlada de espacios habitables, pero tampoco solucionan el problema de los distribuidores de aire en la estructura del suelo (falta de cobertura). Personalmente encuentro muy extraño instalar una calidad inferior con la excusa de "no disponible". Sobre todo, algo así solo puede/ debe hacerse tras una previa consulta con el propietario.

No puedo imaginar bajo ningún concepto que eso sea conforme a la norma. Antes de que se cause un daño irreversible adicional (colocación del estrato de nivelación) no lo discutiría con la empresa ejecutora sino con un planificador independiente de instalaciones domésticas o un perito. Aquí hay una necesidad urgente de actuar a corto plazo. Teóricamente, 40 mm de estrato son suficientes, pero no sobre un distribuidor de aire de ventilación controlada de espacios habitables porque la tapa de chapa de zinc delgada (¿puede estar bajo el estrato de nivelación?) no es resistente. Ya se ha señalado que debe colocarse una placa estable para repartir la carga.

P.D.: En la imagen también echo en falta el desacoplamiento acústico de los tubos y distribuidores...
 

Temas similares
13.06.2012Calefacción por suelo radiante y ventilación mecánica con recuperación de calor, reemplazo de radiadores comunes23
05.07.2012Ventilación residencial controlada - sí o no14
20.12.2013Nueva calefacción por suelo radiante en lugar de radiadores y ventilación controlada de espacios habitables; ¿sí o no?15
25.08.2014Ventilación residencial descentralizada, bomba de calor de aire de extracción - ¿experiencias?10
13.08.2014Ranurado para calefacción por suelo radiante - ¿experiencias?19
06.11.2015Ajustar la ventilación residencial controlada KFW 70 con calefacción por suelo radiante18
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
27.02.2016Dónde colocar las tuberías para ventilación residencial controlada en el techo del último piso21
27.05.2016¿Conectar accesorios de plástico/tuberías de agua y aislar la calefacción por suelo radiante bajo el suelo?40
08.06.2016Preguntas sobre calefacción por suelo radiante - nueva base/capa/azulejos de granito14
27.12.2017Demanda de calefacción para suelo radiante con al menos 60 mm de solera30
03.02.2019Calefacción por suelo radiante en la losa del piso - ¿ventajas y desventajas?15
30.03.2019Calefacción por suelo radiante vs. altura de la habitación, ¿qué se debe hacer?23
15.10.2020Nueva construcción: estructura del suelo / espesores de techo para la canalización de ventilación residencial controlada10
19.01.2022Construcción nueva con calefacción por suelo radiante, ventilación en el hogar y aire acondicionado21
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
25.11.2022¿Fresar la calefacción por suelo radiante o aplicar un nuevo mortero de nivelación?17