早上好,


但所需的最终温度取决于冷水和热水的温度,并且可以通过混合规则来计算。无论如何,从能量的角度来看,我如何达到所需的温度最初是无关紧要的。关键在于水的比热容以及在指定量(水的质量)淋浴用水时所需的温度差异。举例来说:我需要1公斤40度的水,必须将水温提高30度(假设供水温度为10度)。无论我是否通过混合来达到这个温度,所需的能量都是相同的,以焦耳为单位,即30 x 4187 J。以上是基本理论,你可以通过在线混合计算器进行验证。
要获得1公斤40度的热水,你需要0.6公斤从10度加热到60度的水和0.4公斤10度的水。
第一种情况的能量是30 x 4187焦耳,混合情况的能量是0.6 x 50 x 4187焦耳。

但不一样的是效率的变化(系统启动时)和热量损失。这些很大程度上取决于使用方式和房屋供水系统的设计结构。
参见 的帖子

Kermit
 

daniels87

2016-07-24 16:41:49
  • #2
那只是针对水龙头本身。我不明白为什么只用热水或冷水会更好。

由于我们没有循环管道,我还为浴室的洗手盆安装了一个小型的恒温即热式热水器,它加热,直到二楼有热水为止。
1. 那我是不是总得等待,
2. 这样不是整条从地下室到二楼的管道都会充满热水,热水又在管道里冷却吗?冬天没关系,因为它在热绝缘层内,但非供暖期就是个损失。不过这可能可以忽略不计。
 

Sir_Kermit

2016-07-24 17:13:13
  • #3
早上好,


如果温度是固定设置的,那么你可以放心地开热水,这样就合适了。晚上狂欢过后可能非常有用。至于是否完全放弃混水龙头,每个人得自己决定,反正我会安装一个。这样一来,我们这里也不会有“数字化”用水。而且自来水温度大约在9到15度之间,视地区而定,有时可能会太冷。根据帖主的描述,我印象中只涉及淋浴。那就不能出现冷水洗澡的情况。

对于喜欢尝试的小孩子来说,60度的水温流出可能确实存在风险。在这种情况下,温度限制就是有用的。
 

Elina

2016-07-24 18:12:14
  • #4
[QUOTE="daniels87, post: 145111, member: 25813"]这并不完全正确。当将加热过的水混合均匀时,热水管道中的流量也会减少。如果水龙头全开,例如流量为5升/分钟,而将水温设置为50/50热/冷,那么热水管道中的流量也只有2.5升/分钟。这比全开热水5升/分钟的情况更加环保。[./QUOTE]

我得纠正你。如果水龙头没有完全打开(热水),就根本没有热水流出,因为即热式热水器根本不会启动。虽然它是电子的,而非液压的,但仍然需要最低的流量才能启动。对于像快速洗手这样的情况,我通常只用冷水,因为热水到达需要几升水的时间。我的环保意识也让我注意不要把水温调得比必要的更高。储水式热水器可能设置在60度,然后混合冷水调到40度或所需温度,期间还会有热量损失。我的即热式热水器一开始就只加热到40度,除非我特别需要60度。除了减少加热强度节省的能量外,还省去了储存时的热量损失。

@ Saruss,你在20天的账单中考虑到这一项了吗?也就是即热式热水器本身加热强度较低这点?

顺便说一下,我还找到了"双把手水龙头"这个词,但我更喜欢“三区孔水龙头”,那样真的没有旋钮,而是你想要的杠杆或按钮,可以完全独立地安装在任何地方,比如墙上。
 

Elina

2016-07-24 18:58:46
  • #5
尝试自己计算:

18千瓦的即热式热水器每小时洗澡大约消耗9千瓦时。我这里不明白为什么网上通过谷歌找到的计算都是基于即热式热水器的最大功率。没人会用60度的热水洗澡……所以我计算的是40度,也就是说即热式热水器只需使用50%的功率。编辑:我查了一下。洗澡时即热式热水器实际上只运行在3.5千瓦。因为我们的用电量被记录了,只要看4点钟洗澡时的电量图表,就会发现那时真正用电的只有即热式热水器。可能是因为水流量相当小,水流量越小,耗能也越少。总之,这又是一个绝对不能用即热式热水器最大功率来计算的理由!

我们每天总共洗澡时间可能是10分钟左右。每周是70分钟,大约每周消耗10千瓦时,每年520千瓦时。再加上一些用于清洁的热水,洗碗用水不需要用即热式热水器的水。这个数据大致符合我们过去四年电费账单的经验。

以上所有数据还需与用水量相关联。根据多项统计,热水占总用水量的约30%。对我们来说,就是每年10立方米,每天27升。有点少。我猜“热水比例”指的是60度的热水,正常情况下洗澡时还会混入冷水,所以我不会把27升“热水”等同于27升“洗澡用水”。一般情况下27升热水大约相当于50升洗澡用水。这样结果才合理。

但我怀疑用其他方式生产热水能省多少电。不过如果热水用量和我们相当,倒是可以进行比较。
 

Elina

2016-07-24 19:18:26
  • #6
其实更加简单……我之前脑子一片空白。打开了电力消耗仪表。当前消耗为230瓦(电脑,基础负载)。然后打开了淋浴的热水(水温40°),再次看了仪表。消耗:5千瓦。关闭水龙头,再次看仪表:230瓦。

所以,在淋浴时,瞬时热水器工作功率约为4.7千瓦,水温为40°。减去为了让水从管道中流出的增压泵的强电功率,该功率为500瓦(用同样方法测得,但打开冷水龙头)。所以瞬时热水器实际消耗为4.2千瓦,最高功率为18千瓦。

 

类似主题
18.10.2011太阳能系统,是还是不是?33
06.08.2015光伏用于热水26
28.12.2015即热式热水器或锅炉23
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
17.05.2016淋浴缓冲储存15
16.03.2017热水到来前的长时间等待17
06.06.2017燃气供暖新建筑——热水需要太阳能热水系统吗?52
27.11.2017带有热回收的通风系统,安装地点温度11
24.12.2017300升热水箱的合适温度是多少?17
13.07.2019热水要很长时间才会来27
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
06.02.2020老农舍的能源“概念”30
20.08.2021由于军团菌风险,热水温度为60度12
11.12.2021墙壁加热器未达到所需温度53
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
20.09.2023将太阳能热水系统转换为光伏系统?12
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
22.02.2024热泵需要大量能源并且会产生噪音73
04.11.2024即热式热水器和红外加热器的费用11
15.01.2025厨房水槽用哪个即热式热水器?13

Oben