排气 / 进气用于抽油烟机

  • Erstellt am 2015-06-17 10:01:50

SirSydom

2015-06-17 10:01:50
  • #1
你好,

我们想把厨房设计得比较开放。我们现在在租的房子里也用了一个相对不错的排风系统(额定风量600立方米/小时,约0.5米DN150铝箔软管连接到墙箱),对其性能很满意。

但我们不满意的是必须总是打开窗户的限制。

新建房子的厨房不靠外墙,因此排风管道会多出几米。方案之一是通过屋顶安装约4-5米的管道,但这可能需要至少两个90度弯头。另一种方案是在技术间用一个90度弯头水平向北排气,同样约4-5米管道。这两种方案都允许将风机安装在厨房外部,从而降低噪音。

现在我们还需要新风。是否可以从地板下方引入新风,在外面装一个类似中央控制式居住通风系统的进气烟囱?这样需要一个电动阀门,以在系统不运行时保持密闭。

还是说这些工作量不值得,我们应该采用循环风系统?
 

Illo77

2015-06-17 12:36:16
  • #2
我们使用的是带活性炭滤网的循环风系统,非常满意,因此没有热空气排到外面,也没有送风问题和空气外泄。
 

Küchenliebe

2015-06-17 16:28:52
  • #3
早上好,

你们的新建筑是否允许安装排气系统?
在某些KfW新建筑中,由于能源效率的要求,排气系统并不总是被允许。
因此,近年来循环风技术有了显著的改进。

基本上,使用外置电机的排气设计当然是顶级方案。
这里的管道长度应该至少达到3米,以避免小于三米时可能出现的共鸣噪音。
因此,这对你们来说应该不是问题。

额外设置新风管道当然是可能的,但是否值得付出这样的努力则有待商榷。
或者采用带有专用墙盒的内置电机。
这种设备会有一个单独的新风口。

此致,敬礼
 

Doc.Schnaggls

2015-06-19 13:36:06
  • #4
你好,

请看看“Berbel”的循环排气罩。

我们有一个带有活性炭过滤器催化剂的Berbel,这样我们就永远不需要更换过滤介质了。

我们从2015年2月开始使用这款循环排气罩,并且非常满意。

问候,

Dirk
 

SirSydom

2015-06-19 14:04:56
  • #5
我有一位同事,他有一台Berbel抽油烟机,他在夏天使用排风模式,冬天使用循环风模式。

据他说,这两种运行模式有明显的区别,排风模式下设备的效果要好得多。
 

Umbau-Susi

2015-06-19 14:19:38
  • #6
我只用Berbel在排风模式下运行 -> 永远不使用其他模式。
 

类似主题
11.06.2013新建筑中的暖气片?13
18.01.2015新建 Kfw70 地暖和瓷砖11
28.02.2016买房,翻新还是新建?41
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
24.10.2016搬家后:公寓里糟糕的宜家厨房14
15.10.2017管道中进气的加热16
26.11.2017新厨房中的电炉和煤炉32
07.01.2020亲爱的旧有建筑,含改造或新建37
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
21.02.2020新建独栋住宅约190平方米,双车库无地下室,初步设计21
29.05.2020现有债务下的新建项目 - 可行性问题44
03.11.2020进入“新建”项目24
02.01.2021德国南部的新建单户住宅303
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
03.10.2021对新建筑不满意,因为现在有其他选择158
10.11.2021开放式厨房:后悔还是极致体验?104
22.11.2021厨房咨询:厨房和设备选择哪个品牌56
31.05.2022在新建筑中,暖气片是否必须总是安装在窗户下方?41
03.11.2024新建建筑中符合KFW40标准的循环抽油烟机的经验是什么?21

Oben