受控住宅通风,沙发附近的生活区送风

  • Erstellt am 2021-05-29 14:19:23

netuser

2021-05-31 12:50:42
  • #1
我个人虽然更愿意将进风口设置在“linke Ecke”,但我认为在设备良好=正确设计的情况下,不应该感受到任何穿堂风。至少在目前显示的位置不会感受到。有人曾对我说过,在设计合理的设备中是感觉不到穿堂风的!
 

Schimi1791

2021-05-31 13:16:31
  • #2

繁殖?
...... ...... ...... ......
 

Strahleman

2021-05-31 15:01:28
  • #3
为什么这么大的房间里只有一个送风口?南边两个角落各有一个送风口不是更好吗?
 

guckuck2

2021-05-31 15:40:45
  • #4
完全合理的问题。
43平方米-2.5米的天花板高度大约得出一个107.5立方米的房间体积。
在0.3-0.4每小时的换气率下,送风量应为32.25 - 43立方米/小时。
通常用一个管道无法实现,因此必须双管连接。这样会增加气流噪音和气流感。

位置布置也不是很好,无法有效通风。建议远离炉灶的排风口(这不是第二个抽油烟机 :))。

或许更好的是左侧角落装一个送风口,右侧另一角落装另一个送风口。排风口双管连接并调节至3/4,剩余的气流通过走廊进入上层。

编辑:计划是完整的吗?还是一楼缺少了部分建筑?
 

kasse-tk

2021-05-31 19:54:20
  • #5
不,计划并不完整,还缺一个小办公室、储藏室和客用卫生间,附件中是整个底层平面图。是的,起居区的新风应通过两根管道送入。厨房的排风情况我不太记得了。我画了一个新风从角落进入的想法,我这样理解对吗?厨房的排风远离炉灶?这其实也有道理,因为如果炉灶向下吸风,而控制式居室通风向上吸风……这对厨师(或者女厨师)来说相当辛苦 :)
 

guckuck2

2021-05-31 20:42:21
  • #6
请与灯具出口和烟雾探测器(如有)以及存在检测器协调精细定位。并协调接入点。以避免任何碰撞,并且天花板上不会混乱挂满设备。
 

类似主题
06.12.2009封闭式厨房还是开放式厨房?11
22.06.2015排气 / 进气用于抽油烟机10
29.04.2016独户住宅平面图 - 厨房问题20
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
13.02.2017住宅通风中进气和排气的数量11
20.10.2015宜家Metod厨房 - 规划的想法/建议?29
20.03.2016开始新厨房的规划22
05.05.2016Ikea Metod和烤箱能否安装在50厘米高的位置?13
07.06.2016厨房规划:U型厨房与抽屉发生冲突20
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
05.05.2017中央控制的住宅通风:进气与排气,门底缝隙30
24.12.2017厨房:封闭式还是开放式?空间布局如何?86
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
15.10.2020可控住宅通风:我设计中进气和排气的位置44
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
10.11.2021开放式厨房:后悔还是极致体验?104
19.11.2021抽油烟机:在KFW55上是循环排风还是排气排风?27
22.11.2021厨房咨询:厨房和设备选择哪个品牌56