地下室尺寸: 8.16 x 9.99(我们说8.20 x 10)
挖掘深度(见剖面图):大约3米

还有坡度位置:我认为,地下室大约有1/3突出于现有地形之外
工作空间:60厘米
坡角:根据土壤报告,我采用了60°(建议范围为60至80°)
总的来说,我计算的挖掘量大约是303立方米。你们算出来的数值相近吗?我是不是哪里算错了?
我之所以问,是因为我们的挖土承包商的报价里预估了整整520立方米。今天很遗憾我没能联系上他,问这个数字是怎么来的。
要么我哪里犯了大错(所以想听听大家的意见),要么报价有问题。
先谢谢大家了!
我希望能听听大家对以下问题的看法:
