我没有找到关于更好隔热的砖是否真的划算的计算,所以我自己在Ubakus上做了计算:

房屋数据:建筑面积10米x9.5米;层高2.5米;地点慕尼黑(寒冷地区),墙面面积:221平方米

墙体能量损失按以下U值计算:
U=0.23 = 4135 W/a
U=0.21 = 3809 W/a
U=0.18 = 3320 W/a
U=0.17 = 3163 W/a

假设热泵年效率为4,电价为0.27欧元,基于最差的砖(0.23)能耗差异如下:

0.23 = -
0.21 = 22 欧元/年;40年共880欧元
0.18 = 55 欧元/年;40年共2200欧元
0.17 = 65 欧元/年;40年共2620欧元

砖实例:Poroton Wienerberger Listenpreise 36.5
所需砖块数量:3500块

0.23 = 每块5.6欧元
0.21 = 每块6欧元;总加价2100欧元
0.18 = 每块6.3欧元;总加价2450欧元
0.17 = 每块6.7欧元;总加价3850欧元

所以我觉得使用更好的砖没有显著优势。特别是如果住在更温暖的地区。
 

Bookstar

2020-01-30 20:38:01
  • #2
是的,完全不值得。这纯粹是烧钱。
 

Scout

2020-01-30 20:48:35
  • #3
前提条件:电价上涨速度不超过你为额外费用支付的利率。然后,根据情况,会达到盈亏平衡点。

还有:如果你只是用另一种砖块突破了KFW-55标准,就会有钱雨纷纷而下。
 

face26

2020-01-30 20:54:41
  • #4
我不认为这能抵消额外费用,但可能的优势是,可能使用更小的热泵,较低的供水温度(更好的年度性能系数),从而可能获得BAFA补贴。我认为这是一个非常个性化的问题。仅仅说更好的隔热带来节省,目前来看是不划算的。
 

hegi___

2020-01-30 21:18:29
  • #5


自2020年1月24日起,这一点是正确的



问题是几乎没有功率这么小的热泵。
我的房子用4-5千瓦的0.21砖已经足够了。
遗憾的是,热泵常常因为缺乏了解而被选得过大。

但我也同意你,必须个别情况具体分析,但趋势是不划算的。
 

ludwig88sta

2020-01-30 21:24:03
  • #6


你的意思是KfW关于100,000贷款的还款吗?
 

类似主题
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.12.2015热泵 / 终端能源需求 / 年度性能系数20
19.05.2016KfW55 房屋中的燃气或热泵31
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
18.10.2016哪种热泵?通风系统 / 风冷热泵93
23.09.2017巴法创新补贴针对热泵可能来晚了——现在怎么办?15
30.09.2018BAFA资助新建项目中的空气-水热泵——流程是怎样的?30
22.02.2018空气-水热泵、水循环颗粒炉和光伏系统17
31.05.2018空气-水热泵含通风系统 与 地热泵含通风系统15
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
17.09.2020Proxon 空气对空气热泵的替代方案?28
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
24.01.2020资助的年度运行次数计算(计算参数和工具)29

Oben