高地下水区域的土方/地下室施工经验?

  • Erstellt am 2024-03-19 12:01:45

gregman22

2024-03-19 12:01:45
  • #1
亲爱的社区成员,

我们面临的挑战是,实际上我们的土方工程本应从这周/上周开始。然而,我们的地块位于地下水高位区,土方工程给我们带来了困难。
我从土方工程承包商那里没有得到明确的答复,因此我想了解大家的经验。

情况:
- 需要浇筑带有突出部分的地下室底板
- 目前地下水位约为地块线以下-1.85米
- 地下室底板的开挖深度需达到-3.55米 -> 因此土方工程中有1.70米处于地下水中
- 计划的土方工程措施包括:3个水位控制钻孔;到排水管道的线路长度为470米,排水管的直径为40厘米
- 另外:我们在地块内设置了一个深达8米的饮水井,理论上可以排放更多的水
- 接下来两周的天气较为有利(2-3天有雨,其余时间干燥);在干燥的日子里,水位每日下降1-2厘米

更多信息:早期曾考虑使用钢板桩。但我没有被告知其真正的必要性,因此放弃了,主要也是因为担心对邻近房屋造成损害的风险。

目前,我们的土方工程承包商正在铺设管线,计划从周五开始抽水。

现在我想问大家的核心问题是:你们如何看待当前的情况?从0(极度悲观)到10(极度乐观),我应该多乐观地预计工程能否顺利进行?

谢谢大家。

问候
 

-LotteS-

2024-03-19 12:06:28
  • #2
我叫上 ,他也在地下水中建造过...
 

hanghaus2023

2024-03-19 12:16:59
  • #3
对我来说,开放式排水已经足够了。我在水池挖掘时用了一台泵,地下室也用了一台泵。我们等到了地下水位非常低的时候。时间压力反而适得其反。用降水井应该能很好地实现。地质学家建议了什么?
 

gregman22

2024-03-19 12:40:35
  • #4
谢谢你。你们最后必须通过这些措施降低多少?
地质学家本身很淡定。问题不在于可能性本身。只是在开始时没有告诉我们,渠道会成为限制因素,因为最初还以为我们可以把水泵到一条小溪里。
现在我对这个问题感到茫然,想权衡一下,在我们的条件下,要将水位足够降低,这有多现实。
 

11ant

2024-03-19 12:52:17
  • #5

哎呀!——你不是那个有着昂贵建筑师的慕尼黑人吗?——如果对所抱怨的情况感到意外的话,这在我看来是阶段一服务中的严重失误。 大概说得对,不要信任那些建筑师新手……
 

gregman22

2024-03-19 13:04:09
  • #6
是的。我想暂时搁置“罪责”这个话题,之后再重新讨论。现在我更多是在战斗模式中,以便更好地评估情况。
 

类似主题
04.03.2015预算地块及带地下室的建筑21
20.03.2015小型录音室用地下室,还是扩建?16
19.01.2018土地的清理和整备12
27.08.2015有地下室或没有地下室的房子35
30.09.2019200平方米的独栋住宅,适合4-5人居住,无地下室,位于狭窄的地块上67
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
27.06.2020平整地下室还是地块?43
27.01.2020在小地块上建造带/不带地下室的独栋住宅65
02.04.2020可能的建筑用地 - 地块上的竖井28
28.07.2020160平方米的独栋住宅,带地下室,500平方米的地块108
11.01.2021371平方米的土地,预期现实吗?53
09.10.2020独栋住宅,220平方米,带地下室,建于700平方米地块上41
19.10.2020道路约高于地块50厘米 - 回填或地下室24
28.11.2020昂贵的土地 + 155平方米的独栋住宅 + 地下室 KFW40+,可融资吗?60
30.11.2020建筑许可证用地上的雨水排水不明确10
13.03.2021地块基础管道规划,轻微坡度29
04.03.2022地产开发 - 有地下室还是没有?75
31.01.2023地下水成本后果经验?11
09.09.2024平面设计图:带地下室的独栋住宅;560平方米土地65
18.04.2024平面图设计:单户住宅;带地下室;800平方米土地10

Oben