高地下水区域的土方/地下室施工经验?

  • Erstellt am 2024-03-19 12:01:45

Allthewayup

2024-03-20 17:29:10
  • #1
什么时候开始抽水?
 

gregman22

2024-03-20 17:30:59
  • #2
最初计划是在后天(22.03.)开始;下周开始挖土;紧接着从04.03开始建造地下室。

新计划:泵送开始于27.03. -> 地下室建设开始于09.04.
 

Allthewayup

2024-03-20 17:34:35
  • #3
我又看了一遍你的表格。 我注意到里面的数据都很浅。 你在土壤报告中有没有专门的章节关于地下水降低或施工降水? 我最终对表格里的数据用处不大。
 

gregman22

2024-03-20 17:51:18
  • #4
附上一些截图 :) 这应该会提供更多的背景信息。
 

Allthewayup

2024-03-20 19:19:17
  • #5
终于有了有用的信息!
所以你们有地层分类GU,我们也有,这很好。邻近建筑物的沉降损害我基本可以忽略。强烈含砂的土壤在水分流失时容易收缩,比如看看干涸湖面的表面,会留下收缩的地貌。干燥的(细)砾石则不会出现这种情况。
30升/秒已经相当可观。换算成24小时是2,592,000升。
我们甚至抽取的量还不到这数量的三分之一。

但我们抽取的量也低于我计算的数值。这很简单,是因为计算公式所依据的假设。这公式假设水流线性流入基坑。但实际上,因抽水井周围形成降水漏斗,导致水量日复一日明显减少。以现在的知识,我会估计大约一半量。起初你们甚至会抽超过30升/秒。比如第7天,只剩“仅仅”18升/秒,十天后可能只剩10升/秒。前三天泵24小时不停,之后泵越来越多时间停机。有时停30分钟,再抽5分钟,如此反复。
 

Allthewayup

2024-03-20 19:27:08
  • #6


这是我们其中一个泵坑的样子。这些是带孔的混凝土环。环的直径是100厘米。
 
Oben