Dimplex 热泵设置

  • Erstellt am 2022-10-11 12:52:59

driver55

2022-10-16 09:27:50
  • #1

你现在这么说。:rolleyes:
如果你们不想冷,暖气片一定得保持45度。
你们是直接用热泵替代了燃油锅炉,没有做其他(保温)措施?还是先装了地暖?
 

driver55

2022-10-16 12:45:06
  • #2
好的,仔细浏览一下会发现一些信息(这些信息也可以在这里发布)。
热泵安装于2011年。正如预期,油炉被淘汰,热泵取而代之。地暖之前就已经有了。地下室和车库上方的房间有散热器。(你在某个帖子中写热泵已经6岁了?!)
热泵也曾出现过故障。原因是什么?
热泵运行得顺利吗?提到的调节(液压/热力)有进行吗?安装热泵时换了暖气回路阀吗?大概没有。也就是说,你根本无法控制流量,因为看不到。没有视镜!?把暖气回路阀给我看看。
你能看到地暖的(水)棕色水吗?当时(2011年)系统冲洗过吗?

关于你热泵的具体问题我无法回答。只能说,热泵的最小流量(数据表)应始终得到保证。

一栋80年代的房子(几乎保持原状)需要几乎“烫手”的地板,房子才能暖和起来。
这点你去年冬天肯定自己也已经体会到了。

保温措施也曾讨论过(窗户/外墙/楼板保温……)。作为一个整体方案,这是一个较大的工程,必须规划(由能源顾问)。
 

Tobibi

2022-10-17 10:31:39
  • #3
那么,我现在才回复。是的,地暖一直都有,只是地下室有几个暖气片,实际上一直是关着的,车库上方的一间改造房间里也有暖气片,这个房间不需要特别温暖,但温度应保持在正常室温左右。地暖和暖气片是分开的供暖回路,供回水温度分别独立调节。
热泵曾经有一个软启动器坏了,已经更换了。
管道在切换到热泵时是否冲洗过,我不知道。根据前房主说,4或5年前做过一次水力平衡,但我没有相关资料。
这是底楼的暖气阀组的样子:



一楼基本相同,只是有几个房间用了带旋钮的电子调节器。我不能直接调整或读取流量,只能转动阀门。实际上我几乎都全部打开了。我也看不到水流(需要直接看到水流吗?)。
这个帖子的重点应该是热泵是否能达到最佳运行状态。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
14.08.2015地暖还是散热器?12
20.10.2015一楼和二楼的地暖,地下室有散热器吗?15
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
09.03.2018暖气片还是地暖:在这种情况下推荐什么?23
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
28.03.2020地板采暖 + 散热器 -> 一个房间内有两个恒温器10
20.03.2021地下室地板采暖或低温散热器22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
02.02.2023空气-水热泵和地板采暖的单独房间控制20
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12

Oben