嗯,你又给出了一个糟糕规划的例子。但从图片来看,建造得还不错。

这个系统对于房子的大小来说太小了(根据DIN标准还可以接受),而且显然系统上只安装了最低数量的消音器。也就是说,所有设备都刚好够用,没有余地。

当然,根据计算空气量是合适的,但实际使用中各个角落都会有噪音,房子里的空气感觉还是很浑浊。你描述的情况都是如此。
 

11ant

2018-08-02 12:42:14
  • #2
有没有什么经验法则——比如最大容量应比需求高出40%或50%——以确保设备运行在“绿色转速区”,而不是“拼尽全力”呢?(我主要是指为了获得较高的效率——毕竟,只吹入半新鲜的空气有什么意义?)。
 

Alex85

2018-08-02 12:53:11
  • #3
可以在数据表中看到,在什么负载下可以预期到何种声压和耗电量。我大致说60-70%,设备在正常通风情况下负载不应超过这个范围。

165平方米通风面积包含超压区 * 2.5米房间高度 * 0.5换气率/小时 = 206立方米/小时
设备在楼主的情况下已经运行在90%以上的功率。强力通风也因此变得不可能。
 

Dodo86

2018-08-02 13:44:11
  • #4
我想简单更新一下。
现在公司派了人来,对所有进风和排风阀门都塞了大约10厘米厚的泡沫塞。他说那是消声器。现在真的好多了。晚上我还得和我老公测试一下关于谈话的情况。但设备的巨大噪音几乎不再传出。
你们觉得这些塞子会不会对通风产生负面影响?根据Alex85的计算,设备已经快达到极限了。
 

Mycraft

2018-08-02 14:01:41
  • #5
这取决于一切是如何设计的以及希望达到什么样的吞吐量。但是由于设备即使没有消声器实际上已经处于较高水平……

 

Dodo86

2018-08-02 14:18:01
  • #6
是的,正是这些东西现在装进去了。设备在“正常运行”模式下设定为40%的功率。我猜这其实不够,所以空气看起来/实际上是被消耗得很快。但即使设定为100%,所有房间里面还是会很吵。安装工说100%功率其实从来不需要,只有开派对什么的时候才用得上……
 