受控住宅通风——你能听到隔壁房间的每一个字——这正常吗?

  • Erstellt am 2018-07-30 22:43:15

Curly

2018-08-01 09:45:05
  • #1


我们这边全都包含在内。

祝好
Sabine
 

Dodo86

2018-08-01 11:16:36
  • #2
首先感谢大家的许多回复。是的,这确实很奇怪。但声音肯定是通过管道传来的。
通过排气通风口声音很大,每个字都能听见。即使在二楼的浴室也能清晰听到。通过送风口传来的声音是含糊的。但如果儿童房里没有安静,那当然非常糟糕。通风设备的嗡嗡声也会从洗衣房传到所有房间。
这里是一些照片:第一张显示的是厨房的排气通风口。其他的是洗衣房的照片。




 

Dodo86

2018-08-01 11:23:04
  • #3
这里再看两个来自家务间的,厨房的管道分叉,一边通向客用浴室,一边通向设备


 

Mycraft

2018-08-01 13:06:46
  • #4
啊,好的,你选择了“Reihenschaltung”这个方案。是的,这样噪音可以很好地传递。

房间之间需要安装Telefonieschaldämpfer。

我会询问一下是否已经安装了相关设备。
 

Alex85

2018-08-01 13:26:54
  • #5
单独悬挂的金属管本身就导传不少。在这里常见的系统中,塑料管是浇注在混凝土中或铺设在找平层下面的。

我相信设备上的软管具有消声功能,但正如mycraft所说,这可能还不够。
 

Dodo86

2018-08-01 13:54:53
  • #6
明天会有执行公司的人员过来。安装消声器是标准操作吗?我们从来没有人提醒过这可能会发生,公司那边在电话里也说绝对不可能……这些消声器可以轻松后装吗?
 