नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आप दूसरे कमरे में हर शब्द सुन सकते हैं - क्या यह सामान्य है?

  • Erstellt am 30/07/2018 22:43:15

Mycraft

02/08/2018 07:13:36
  • #1
नहीं, तुम्हारे पास फिर से खराब योजना का एक उदाहरण है। लेकिन तस्वीरों से देखकर अच्छी तरह से बनाया गया है।

यह प्रणाली घर के आकार के लिए छोटी है (हालांकि DIN के अनुसार अभी ठीक है) और ऐसा लगता है कि सिस्टम में सिर्फ न्यूनतम मात्रा में शोरगृह लगाए गए हैं। मतलब सब कुछ केवल इतना ही कि यह काम चल जाए बिना किसी अतिरिक्त क्षमता के।

स्पष्ट है कि गणना के अनुसार हवा की मात्रा सही होगी, लेकिन व्यवहार में हर कोने और जगह से शोर होता है और घर के अंदर की हवा फिर भी थकी हुई लगती है। वही सब कुछ जो तुमने बताया।
 

11ant

02/08/2018 12:42:14
  • #2
क्या कोई सामान्य नियम है - जैसे कि अधिकतम क्षमता की तुलना में मांग से 40 या 50% अधिक होनी चाहिए - ताकि कोई प्रणाली "हरी गति क्षेत्र में" बनी रहे, बजाय इसके कि "आखिरी छेद से सीटी बजाए" ? (मैं खासकर यह कह रहा हूँ: एक अच्छे कार्य प्रभाव के दृष्टिकोण से - क्योंकि, आधी ताजी हवा के साथ क्या काम होगा)।
 

Alex85

02/08/2018 12:53:11
  • #3
क्या डेटा शीट में देखा जा सकता है कि किस लोड पर कौन सा ध्वनि दबाव और साथ ही बिजली की खपत अपेक्षित है। 60-70% मैं आमतौर पर कहूंगा, सामान्य वेंटिलेशन में सिस्टम को इससे अधिक लोड नहीं किया जाना चाहिए।

165 वर्ग मीटर वेंटिलेटेड क्षेत्र जिसमें ओवरफ़्लो क्षेत्र शामिल है * 2.5 मीटर कमरे की ऊंचाई * 0.5 एयर चेंज रेट/घंटा = 206 घन मीटर/घंटा
इसलिए टीई का सिस्टम पहले से ही 90% से अधिक क्षमता पर चल रहा है। इंटेंसिव वेंटिलेशन ऐसा भी संभव नहीं है।
 

Dodo86

02/08/2018 13:44:11
  • #4
तो मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहता था।
कंपनी का कोई व्यक्ति यहाँ आया था और उसने सभी इनलेट और आउटलेट वेंटिल्स में लगभग 10 सेमी मोटा फोम स्टॉपर डाला। उसने कहा कि ये शोर कम करने वाले डंपर हैं। और अब सच में बहुत बेहतर हो गया है। बातचीत के बारे में मुझे आज शाम को अपने पति के साथ जांचना होगा। लेकिन मशीन की तेज आवाज लगभग बिलकुल भी नहीं आ रही है।
क्या आपको लगता है कि ये स्टॉपर वेंटिलेशन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? मशीन तो [Alex85 Berechnung] के अनुसार पहले ही पूरी क्षमता पर चल रही है।
 

Mycraft

02/08/2018 14:01:41
  • #5
यह इस बात पर निर्भर करता है कि सब कुछ कैसे सेट किया गया है और किन थ्रूपुट दरों को प्राप्त करना है। लेकिन चूंकि उपकरण डैम्पर के बिना भी ऊपर के क्षेत्र में स्थित है...
 

Dodo86

02/08/2018 14:18:01
  • #6
हाँ बिल्कुल ये चीज़ें अब उसी में हैं। तो "सामान्य संचालन" पर सिस्टम को 40% क्षमता पर सेट किया गया है। मैं मानता हूँ कि ये शायद पर्याप्त नहीं है और इसलिए हवा का उपयोग ऐसा लग रहा/है। लेकिन जब यह 100% पर होता है तब भी सभी कमरों में बहुत शोर होता है। इंस्टालर ने कहा था कि 100% की जरूरत कभी नहीं पड़ती। केवल जब कभी पार्टी होती है या ऐसा कुछ...
 