TTommes78 2018-08-02 14:43:17#2实际上应该有一个通风方案,用于计划受控居住空间通风。询问这个方案并让别人给你一份。里面会写明各个房间是如何规划的,使用了多少送风和排风量。这样你也可以看到设备的性能是否合适。
Hhanse987 2018-08-02 15:56:20#3是的,正是这些东西现在装在里面。所以,系统在“正常运行”状态下设定为40%的功率。我猜这其实不够,所以空气才看起来/感觉被消耗得这么厉害。但即使运行到100%,所有房间里仍然会有很大的噪音。安装工说100%功率几乎不需要,只有在开派对什么的时候才会用到…… 我也会建议问一下通风设计方案。 据我所知,住宅建筑的换气率一般在0.3到0.5之间。如果你的设备运行在40%,那么换气率大约是0.2。如果取中间值0.4,你的设备就得运行到75%。我觉得这套设备的设计容量已经非常接近极限了。
是的,正是这些东西现在装在里面。DDodo86 2018-08-02 21:33:30#5啊,尽管安装了新的消音器,但在客用浴室里仍然能听到多功能厅的谈话声。虽然声音稍微小了一点,但在我家里上厕所的时候,还是不应该有闲话吧……这真是太糟糕了!!!安装工想让我相信这是正常的,而且从来没有人抱怨过。