SStrahleman 2021-05-31 20:50:04#1 我曾经把送风口的位置画在角落里,我理解得对吗? 是的,我就是这样来实现的,或者说我们也是这么做的(36平方米的客厅和餐厅区域)。根据计算的风量,用一根或两根管道连接两个送风口。
DDogma 2021-06-02 11:47:52#2 完全合理的问题。 43平方米,2.5米的层高,约等于107.5立方米的空间体积。 在换气次数为0.3-0.4次/小时的情况下,送风量应为32.25 - 43立方米/小时。 用一根管道通常无法实现,必须双管连接。这会增加气流噪音和气流的风险。 这总是管道直径和排风口的问题。 我们家30立方米/小时时我一点声音都听不到。如果我想开大风量,达到60立方米/小时以上并进行强制通风时,我会渐渐听到声音。