风门测试——壁炉是否依赖室内空气?

  • Erstellt am 2017-02-26 08:47:57

Tihiddi

2017-03-02 12:22:46
  • #1
我的壁炉是独立于室内空气的。因此,只有通过排气油烟机或控制式居室通风系统产生的负压才能发生。

如果控制式居室通风系统的一个电机故障,另一个电机会自动关闭。

幸运的是,我们的地区烟囱工最近刚参加了培训。

这总是取决于烟囱工是否认可/了解/接受这种情况。
 

sven0924

2017-03-02 19:39:16
  • #2
我们计划安装一个独立于室内空气的壁炉。新风通过地板板以上的一个额外新风管道引入。尽管如此,我们向烟囱清扫工提供了设计文件,他在意见中坚持要求使用约1000欧元的Leda Luc 2负压监测器。(已安装受控居住空间通风系统)。电工将从家庭自动化房间(HAR)铺设总线电缆到壁炉,以确保一切准备就绪。
 

frank_gayer

2017-03-02 19:41:26
  • #3
你怎么以及在哪里铺设管子?它必须连接到外部空气。我无法想象在像我们建造的被动房那样的房子里这样做是最理想的!
 

sven0924

2017-03-02 21:44:55
  • #4
新风管实际上是穿过外墙的,并配备了一个密封系统。建筑师和烟囱制造商认为这能更好地发挥烟囱的功能。
 

Tihiddi

2017-03-04 21:30:15
  • #5
刚刚发现,意识到问题不仅出在卖家身上。
在Google上搜索reclabox,然后在那里搜索Hark。
 

类似主题
08.01.2013带壁炉的空气源热泵,水暖炉,热水加热26
17.11.2016壁炉炉具,独立于室内空气22
12.01.2012地热泵、太阳能和壁炉作为取暖设备?15
05.03.2014燃气冷凝锅炉还是带水壁炉的LW热泵?18
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
30.08.2015带热量回收的壁炉10
30.03.2016负压监测器 / 烟囱 4 帕36
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
10.02.2018受控住宅通风还是光伏系统?寻求决策支持,优缺点18
11.06.2018在新建房屋中,壁炉今天还实用吗——经验?63
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
06.06.2018空气源热泵与循环水壁炉的组合18
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
19.11.2020为烟囱加装外部空气供应22
14.12.2021受控住宅通风(热量回收)+ 通风井 + 排气罩和“独立”烟囱15