防水层上的冷凝水

  • Erstellt am 2021-02-03 15:02:07

maxl229

2021-02-03 15:02:07
  • #1
大家好,

偶然发现,昨天在我们新建房屋的防水透气膜下夹层棉之间积聚了冷凝水。
保温层的结构如下:防水透气膜,22厘米夹层棉 WLG 035,蒸汽阻隔膜。
所有膜的搭接处都进行了粘合,墙壁连接处用膜胶处理,屋顶穿透处也用胶带密封。
十一月做了抹灰,圣诞节前安装了流动砂浆。
地暖已经运行了将近两周。
防水透气膜上的湿气已经在屋顶椽子上留下了初步痕迹。你们会如何继续处理?我们同时开启了3台建筑干燥机,收集了不少湿气。由于目前的天气条件,冷凝水不会那么快自动消失……
 

borderpuschl

2021-02-04 08:47:32
  • #2
你是怎么拍这张照片的?你又把防潮膜割开了吗?
 

tomtom79

2021-02-04 08:58:05
  • #3
这看起来已经像霉菌了。
 

dab_dab

2021-02-04 10:36:13
  • #4
14个月前,我们的新建房屋也遇到了类似的问题——结果是:

全部拆除,冬天用超过30千瓦的供暖功率完全烘干,预防性地用双氧水处理木梁(就像你那样,已经开始出现蓝变;如果只是蓝变,健康上还不算严重;但谁愿意在新建房屋中冒这个险呢),然后用新的隔热材料全部重新搭建。之后进行了风门测试。
费用包括供暖和烘干的建筑用电,由总承包商和干燥工分摊。

那时所有参与者的心情都不太好...

但你那儿不一定那么糟糕。别被敷衍了事,要检查屋顶的所有部分,包括木材含水量检测;你那儿有没有可能对椽子/隔热区进行定向通风?

补充说明:你那儿的轻质隔墙天花板已经完成,这无疑大大增加了检查的难度。可能相关工种也不太愿意仔细检查...

极端的建筑残余水分和寒冷的外部温度不允许出现任何失误——我们的问题是蒸汽阻隔膜接缝处粘合不佳,缺少一层通向屋脊横梁的隔热层,加上屋顶穿透/空管封堵不严。夏天可能影响不大,但冬天最终是整个隔热层都被浸湿了——我这话是字面意思!最终蒸汽阻隔膜和隔热材料之间还有真正的水坑。
 

dab_dab

2021-02-04 10:49:25
  • #5
在这些温度和施工状态下,很可能总会在[Unterspannbahn]和保温层之间产生一些冷凝水(例如,由于[Restfeuchte Mauerwerk/Ringanker im Bereich zwischen Dampfbremse und Unterspannbahn])并且在一定程度上夏天可能会再次干燥。

蓝变当然不是一个好迹象;保温层感觉如何?只是表面潮湿还是已经严重湿透?
 

maxl229

2021-02-04 15:17:44
  • #6



我只是偶然发现这个情况。因为冷凝水通过屋梁支架处的天线电缆流动,我在该处割开了蒸汽阻隔膜。然后我发现保温层的最上面一层(大约5-10%的保温层)是湿的。我只能在这一区域拍照,因为我把一部分保温层推到了旁边。因为我感到怀疑,我在多个地方割开了膜,发现情况都是一样的。我还在一些地方直接在蒸汽阻隔膜后发现了潮湿,可能是因为这些地方的夹紧羊毛块没有紧密地贴合在一起,而是有缝隙让水渗入。
 

类似主题
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
13.10.2020翻新二手房还是新建13
06.02.2017新建36.5孔隙混凝土隔热?60
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
16.03.2015新建融资现实吗?12
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
08.05.2015翻新1957年的老建筑还是购买新建筑?13
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
02.10.2016蒸汽阻挡层与蒸汽减缓层21
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
12.08.2018顶层楼板无蒸汽阻隔层隔热17
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
13.04.2020建筑拖车中的隔热,防潮层是/否?12
06.05.2020屋顶椽间保温:选择薄型还是厚型保温棉?11
15.09.2020新建独栋住宅或1978年建造房屋的核心翻新39
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48
09.04.2023无地下室的地暖上的地板 - 带防潮膜的悬浮地板?15
28.01.2025新建筑的取暖费用,窗户很多19

Oben