你好,karliseppel,
经常听说“冷脚,热头”,这是真的吗?
胡说。这几乎完全是辐射热。整个房间都是温暖的。
当我用数字温度计扫描房间时,头部高度和脚部高度的温度差异不大……
瓷砖地板是相对温暖,还是保持凉爽?
瓷砖不会像你的地暖那样热,
如果地暖设计一样的话。最终是你房子的能源消耗或者房间的供暖需求和目标温度的问题。
供暖系统及其供水温度就是根据这些设计的。
如今的地暖最大供水温度设计为35度。这低于你和我的体温,所以总是“感觉凉”。
如果感觉暖和,那就有问题了。所以地暖不会导致腿肿胀。
就像从上方热源没有导致头部发热一样!
你浴室也装了天花板空调,也就是从上面供暖吗?
是的,当然——到处都是。我们楼上有一个厚砖天花板,里面铺有加热管。
不过,在所有铺有瓷砖的房间里,我们决定额外安装地暖。(浴室/厨房/一楼走廊)
不是因为我们对系统不信任,嗯,我们在一个寒冷的冬日参观了一个新建住房,觉得舒适,
但光穿袜子走在只有上方供暖的瓷砖地板上,对我们来说几度太冷了。~20/21度的表面温度毕竟不同于
瓷砖地板得到“全”供水温度。再加上浴室地暖中经常有大片不加热区域,经常还需要额外的电暖气,
因为不然浴室常设计的24度根本达不到。所以我们就直接用地暖作为“补充”。
辐射热真的比普通对流更舒适吗?还是你感觉不到区别?
显然是,辐射热更舒适。
但这不只是天花板加热的优势,而是所有面辐射加热的优势。
无论是在天花板、墙壁还是地板中安装。
你的天花板空调品牌是哪家的?
不太重要,基本有四种系统:
1.) 混凝土芯激活。管道位于混凝土天花板内。
优点:结构性能好
缺点:构件激活非常缓慢。不能随便“关掉”
2.) 砖天花板中带加热元件。
优点:砖整体的典型特性......
缺点:和系统1一样缓慢
3.) 砖天花板中带加热元件并有附加混凝土层
优点:我不知道有啥优点
缺点:同系统1,另外安装工作较大——加热管连接必须在毛坯阶段完成……
那时你可能都不知道用啥加热系统,还得有专用焊枪……协调起来很麻烦我觉得。
4.) 砖天花板中加热元件位于下方抹灰层中。
优点:系统反应快,加热迅速且辐射能量快速释放。
缺点:结构限制,不是所有跨度都能实现。
(5.且快忘了:还有一种干式装修方案,可以安装在现成天花板上。
不过仍需良好规划,连接管必须得安好。)
你会再装一个天花板空调吗?
我觉得会,嗯。越想越觉得会,肯定会。
你用什么加热系统,燃气还是热泵?
空气-水热泵
但更重要的问题其实是你房子的能耗。
该系统只有在你能用极低供水温度供暖时才表现优异。
按照当前的节能规定,我建议至少达到KfW70标准,最好更好。我的是按照2007节能标准/KfW70。
不过去年冬天室外温度-25度时,最高供水温度才27度!
只有一天接近28度……
这理论上地暖也可实现,当然得有相应的隔热标准和较小的管距。
我不想宣扬什么新教义,但听到“热头冷脚”这说法我就心烦,愿意分享实际相反经验。
这和工业红外加热器没关系。
也和1950年代那种60度供水的天花板暖气无关。
用它取暖既舒适又安静,不显眼,就像地暖或墙暖一样。
但挂灯时总是有点麻烦……
不过时间久了便熟悉。
哦,你也提到制冷。
这是另一个话题,从何说起呢……
我制冷没有自动运行。热泵虽然能制冷,但不能自动切换运行状态。
嗯,不是大问题,但如果追求极致舒适,下次可能会留意。
我需要制冷时才开制冷功能。夏天炎热时,当房子连续几天热起来,
而且忘了及时拉窗帘(遮阳很重要!不遮阳根本降不了温!!!),
一般房内温度达到25度就不想再热了。
邻居房子越热,我家用制冷功能把温度调到稳定的23度左右。
不能降得更低,冷负荷设计就是如此。
热泵把16度冷水推流过天花板,屋里就凉爽了!无风,无冷气死角,
也没有对流制冷的冷颤感。
系统极静音,几乎觉察不到。
夏天室外36度进入23度凉屋,感觉真惊人。
而且不会感觉空气湿度降到20%以下……
制冷系统当时热泵加装费用不高——大约五六百欧元。我很值。
电费也不高,和秋季一个过渡日的供暖电费差不多。我们家较大,大约每日10千瓦时,
约1.80欧元。我觉得能舒适入睡很值得。
强烈推荐安装全热交换新风系统。没有它我绝不会再建房子!
希望对你做决定有所帮助,
有问题尽管问。
Karliseppel