能否事后贴气泡膜?

  • Erstellt am 2019-02-07 08:48:58

Zaba12

2019-02-07 14:31:39
  • #1
仅仅为了你,Steven,在你说你无法想象之前。顺便说一下,这是谷歌搜索的。




你还想要更多照片吗?
 

Stone

2019-02-07 14:40:23
  • #2
你好,

非常感谢大家的众多回复。我查找了关于Sockelrichtlinie的信息,但对结果不是很理解。也许我找错了资料?!

目前没有隔热层,也没有计划安装。我们对现状其实很满意:没有潮湿,没有霉菌,能源消耗相对较低,居住空间的温度也很舒适。

据我所知,地下部分有一层黑色涂层(可能是沥青?!)。我猜测这层涂层是一直延伸到底下的。

我主要关心的是护墙板能否对防止水沿墙面上升起到保护作用。
所以我考虑使用带凸点的塑料薄膜。但如果没有彻底挖开地下室的墙面,这样做是否没有意义?还是我有想错的地方?我不打算挖到地基那里。

或者有可能把一卷带凸点的塑料薄膜放置在地表以下几寸处,使其上边缘刚好达到可见的护墙板高度?还是说这样做完全没用,甚至可能引起更严重的损害,最好不要做?
 

Zaba12

2019-02-07 15:04:07
  • #3


如果是关于上升潮湿的问题,你可以直接不用带凸点的塑料膜。你自己也感觉到,单靠结构上这样做是没有用的。
 

dertill

2019-02-07 15:23:35
  • #4


底座区域的抹灰首先应该是“底座抹灰”,这种抹灰能很好地耐受水分。此外,可以在底座周围设置一个20厘米宽、同样深度的小碎石沟。它可以防止雨后形成难看的泥水飞溅,并能很好地排出湿气。需要的话,可以在碎石和抹灰之间铺设一层无纺布。

为了防止抹灰下的湿气问题,或者从下方侵蚀抹灰,可以在抹灰施工前,在底座区域涂抹矿物质密封浆直至沥青涂层,或者替代地在上面再涂一层无沥青的混合防水层。
 

Stone

2019-02-07 15:38:19
  • #5
我理解正确吗:气泡膜的唯一意义和目的就是保护隔热层免受机械损伤?那为什么它也经常用于没有保温层的地下室呢?

我也有过用碎石的想法。问题是通往我们家门的楼梯与外墙平行,而20厘米厚的碎石几乎会伸入楼梯前面的区域……
 

dertill

2019-02-07 16:16:31
  • #6


正因为这里的防水层/沥青层没有被绝缘层保护免受机械损害。这也是它唯一真正必要的使用场合。
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
14.06.2011新建建筑:哪种保温材料合适?14
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
01.07.2013Ytong地下室的额外隔热层(36厘米)14
07.04.2014新建楼顶改造规划 - 供暖、通风、隔热?14
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
05.07.2016地下室外墙翻新14
19.08.2017BW地区带有200平方米地下室和双车库的独栋住宅建设费用38
04.02.2018新建筑中的潮湿墙壁(底座区域)- 外墙13
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
19.05.2021评价地窖/巴伐利亚定居屋53
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
16.08.2020老式乡村房屋阁楼的隔热层14
18.05.2021地下室是从里面还是从外面潮湿?15
14.08.2021地下室的霉菌:来自底部的湿气或凝结问题18
01.04.2022新建筑:油漆毡还是仅仅抹灰?11
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34
25.09.2023静力学 - 因为隔热,带地下室的房屋,移动Poroton砖块11

Oben