带排水系统或水槽的地下室

  • Erstellt am 2021-05-01 08:17:12

Hausner

2021-05-01 08:17:12
  • #1
你好,

在我去年做的土壤报告中,写着在4米钻探深度内未发现地下水。这不足为奇,因为我们这里的地下水位低于6米。土壤报告中还写道,我可以在地下室周围建排水系统。这也是我在整体地下室时被建议的。我的邻居也完全按照这个方案建了排水系统,并把排水水引入了渗井。我们这里的土壤是沙质的。

现在我的地基承建商来了谈话,他说排水系统是有风险的。特别是因为我必须让地表水渗透(碎石坑也离房子不远),然后水都会流入基坑。地下室会很可能发生水害。他建议用灰色水池对地下室进行防水。我会因此多花1万欧元。他说我应该询问我的土壤报告员,排水水如何实际渗透,他是否会为此签字。土壤报告员肯定不会这么做。地基承建商说他会书面表达他的顾虑,严重情况下可能不会提供保修。

现在我非常不确定该怎么办。
 

tomtom79

2021-05-01 08:23:27
  • #2
我会问地质学家他的建议,而不是那个声称为你着想的人的建议。
 

Nida35a

2021-05-01 10:49:17
  • #3

当地下室建好后,会用土填充,填充的土壤比天然土壤松散,所以你的地基承包商是对的。
你不是第一个因为自家的屋顶排水系统设计得太密集、雨水过多,而导致建筑损坏的人。
水不会一下子渗透到6米深处,而是会积压回流。
 

hanghaus2000

2021-05-01 10:57:47
  • #4
如果是这样的话,不是oder而是和。
 

tomtom79

2021-05-01 11:00:46
  • #5

不应使用土壤填充,应使用矿物混凝土填充。
 

Nida35a

2021-05-01 11:03:06
  • #6
不幸的是,经常用挖掘出来堆积着的土壤进行填充,
 

类似主题
15.01.2013房屋建设的土壤评估报告10
24.07.2014土壤评估报告,填充 - 额外费用?11
20.11.2015带有小占地面积、阁楼和地下室的独栋住宅,邻居同意31
06.10.2015防水地下室的正确表述11
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
15.08.2016土木工程师反对结构工程师27
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
27.03.2017根据土壤勘察的土方开挖大致费用14
19.08.2017BW地区带有200平方米地下室和双车库的独栋住宅建设费用38
26.03.2018在新建区域测量之前无法进行土壤评估吗?16
08.05.2018需要土壤勘查吗?对于成本估算更好吗?17
02.10.2018地下室挖掘,您对立方米的看法31
30.09.2019小地块上带地下室的单户住宅平面图优化178
09.07.2020土壤更换至1.20米深度 - 填土还是地下室?11
13.01.2021成本 - 带地下室的单户住宅挖掘27
15.07.2020即使我不建地下室,也需要进行土壤调查吗?13
28.11.2020昂贵的土地 + 155平方米的独栋住宅 + 地下室 KFW40+,可融资吗?60
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
22.09.2021地下室的成本估算是否现实?32
22.02.2023140平方米平房的土壤评估报告,WU混凝土的额外费用?33