底板有缺陷?

  • Erstellt am 2016-10-03 22:34:27

expose

2016-10-03 22:34:27
  • #1
你好

星期五我很高兴能够亲眼见到我的施工进展。地基板已经完成。除了房子附属车库的尺寸错误外,我还发现了一些小问题:

- 地基板和混凝土之间的外部周边保温层在多个地方,特别是在角落,有大约1厘米的间隙。这里应该如何最好地修补?

- 一处墙体有一个小弧度,也就是说不是完全直的。这儿也有同样的问题。

- 在积水的地方,可以用指甲刮掉混凝土的一层薄层。混凝土在这些地方看起来好像有细小的裂缝。我需要担心吗?

- 车库的混凝土,特别是在墙体内侧的边缘,可以看到极细微的钢纤维成分。这里我也需要担心吗?

- 墙体上方的石块有时会有轻微裂缝。这里也是同样的问题。

遗憾的是,我没能在浇筑混凝土时到场,所以不知道浇筑前做了什么准备。

提前感谢你们的帮助
 

Legurit

2016-10-04 07:49:15
  • #2
砖面外墙?
地基板有盖好吗?
 

Knallkörper

2016-10-04 09:46:52
  • #3
关于隔热的问题,我很难想象。所以我同意前面发言者的看法。

板子的围挡,是指用混凝土灌注的锁模砌块吗?

混凝土裂缝有多宽?这里有硬化后不得超过的限制值。你说是最小的,应该没问题。

如果钢筋可见,那肯定是有缺陷。你有浇筑混凝土前钢筋的照片吗?
 

expose

2016-10-04 10:41:04
  • #4
你好,

非常感谢你们的回复。附上几张图片。

提醒一下:车库的地板板边没有安装外周绝缘材料。虽然报价中写有绝缘,但在建筑申请中只能看到车库有一堵24厘米厚的外墙。

我尽量拍摄了混凝土中的细微裂缝,部分可见的钢纤维含量,绝缘材料之间的缝隙,部分破裂的砖块,1-2面墙有轻微弯曲(难以捕捉)。









 

ypg

2016-10-04 10:48:52
  • #5
作为未来疑问和照片的提示:请始终附上一个尺度。对于细节,只有带有尺寸且清晰可见的大小才有参考价值。

问候
 

expose

2016-10-04 12:22:00
  • #6


这栋房子将安装砖砌外墙。地板板没有被覆盖。

填充砂被夯实。挖了沟槽并倒入混凝土。随后四周砌了墙,安装了保温层。然后混凝土也倒进去了。
 

类似主题
14.09.2012房屋融资 - 房屋、车库和地基板约29万欧元11
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
23.11.2014向基础板扔石头 - 业主责任保险?16
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
11.10.2016钢筋/加固可见31
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
21.11.2016巴伐利亚规划失误 - 向房屋和车库倾斜 - 而不是远离23
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
21.08.2017外墙保温还是周边保温?总承包商的变更24
02.09.2017在燃气、水、电和电话线路上方建造车库?13
04.09.2017用混凝土地板密封车库?21
03.03.2018地板板与地下室的价格差异。可以估算吗?32
22.07.2018交钥匙独栋住宅及自建车库18
10.03.2019车库8米 x 7.5米 双坡屋顶,条形基础,外墙抹灰费用10
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
28.10.2019基础板 - 侧面可见的钢筋15
28.12.2020地板板中的所有废水管道都是错误的。14
29.08.2023双杆网格,包括L型石上的视线保护!可行吗?46

Oben