新建筑中的冷角还合适吗?

  • Erstellt am 2016-01-06 20:24:21

Toni83

2016-01-06 22:10:27
  • #1
谢谢!1度的差异是你那里测量得出的吗,还是说1度的差异是一个应该普遍达到的数值?
 

Saruss

2016-01-06 22:27:16
  • #2
在非常冷的时候测量。
 

Toni83

2016-01-06 22:39:30
  • #3
我可以简单问一下这栋房子的建筑结构吗?是实心结构,有外墙保温层/抹灰/砖面装饰吗?
 

Grym

2016-01-06 23:01:52
  • #4

(混凝土)楼板并非完全承重,而是部分承重。从外到内,我记得大致是这样的:
- 楼板边石(以保证外部有统一的抹灰基础),例如115毫米
- 保温层,例如110毫米
- 带承载面的混凝土楼板,例如200毫米
= 总厚度425毫米

关于过梁,可以搜索“保温过梁”或“承重卷帘箱”,这样原则应该就清楚了。当然,我不知道每个整体式建筑者是否都能如此规范地执行。我也认为没有相关规定。
 

wpic

2016-01-07 12:29:43
  • #5
由两面自由暴露的外角是一个几何热桥。墙体在该处的传热系数计算较为不利,因为沿对角线测量的墙厚增加,从而通过墙体的热流也增加。以角落内墙面积1平方米为基准,释放的热量比相同内墙面积的普通外墙更多。根据所用墙体材料不同,这一差异在25%至40%之间。

当这些位置的所谓“露点”被低于时,情况会变得不利。露点是水蒸气从温暖潮湿的室内空气在冷点冷凝的温度。比如:冰箱里的冰凉矿泉水瓶放到夏季露台上,表面会形成冷凝水滴。具体露点受室内空气温度及其中水蒸气含量(相对湿度)影响。以标准室内气候21度/55%相对湿度为例,露点约为11.6℃,21℃/75%相对湿度时约为16.4℃。

通常,外墙内侧温度应比室温低2-3℃(舒适因子)。若墙面温度约为18℃,角落处表面温度降低25%则为13.5℃。此时,相对湿度在60%-65%时,露点将被低于。冬季若通风不足或湿度排出不够,极易迅速达到此气候条件,导致冷凝水形成,长期则可能出现霉菌。

具体情况只有当墙体材料、墙厚及建筑状况明确时才能判断。新建房屋的传热外部构件必须符合节能条例要求。即使如此,外角仍会较冷,除非采取额外的保温措施,缓解此处热损失。一般来说,按照节能条例要求保温的墙体,在平均室内气候条件下,表面温度不会处于此临界区间。但用户行为(采暖/通风/室内装修与布置)在此起着重要作用。
 

Peanuts74

2016-01-07 14:49:35
  • #6
非常有趣的内容……
当我这样读时,那么就这方面而言,复合系统是更优选吗?
 

类似主题
29.04.20102009年节能条例即使没有太阳能也适用吗?16
07.03.2011外墙,内保温,然后是新建筑中的石板16
15.10.2012外墙上连续的水平裂缝。11
07.06.2013是否必须按照2009年节能条例进行建筑?12
20.09.2013外墙砖 + 内墙灰砂岩10
11.10.2017外墙的强度12
23.10.2016隔热,节能条例,KFW 70 / 55 / 40 - 你们的经验31
19.06.2015按照KFW 70或2014年节能条例建造42
15.12.2019加气混凝土外墙与节能条例13
05.09.2016在平面图中移动外墙?33
07.05.2020外墙的U值为0.26——这样可以吗?13
02.07.2019椽子与外墙或屋顶的距离16
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
17.10.2020绝缘外墙前的柜子 - 霉菌风险?10
24.03.2021地下室混凝土外墙发现裂缝,如何处理?33
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
09.10.2022如何密封外墙上的电缆敷设?12
14.03.2024包括绝缘层的安装水平——对外墙绝缘的影响?12
05.05.2024现有物业的外墙是否正确施工?18

Oben