一条温暖的边缘,如图所示,没有被堵塞。
窗户多大年纪了?
如果安装方式如描述的那样,当然不好,但不一定会导致玻璃上出现凝结水。框架上实际上也有凝结水,还是只有玻璃上有?
 

konibar

2021-10-15 09:10:16
  • #2


没有工具什么都办不了!

用于合理诊断/测量的设备通常花费低于200欧元

- 带外部传感器的数字温度计
- 湿度计(用于相对空气湿度)
- 湿度测量仪(电容式,用于测量固体物体的含水量)
- 最好还有一个金属探测器,因为电容式湿度测量仪在墙内有金属时会误触发(交叉验证)

这里可以用数字温度计测量窗框玻璃的温度(用聚苯乙烯残块将传感器按在铝框/玻璃上),
看看那里是否比周围室温明显低,
如果是:表示窗框结构内部存在隔热问题

湿度测量仪主要用于潮湿的墙壁。

没有这些设备,这只是“在雾中摸索”
 

类似主题
21.02.2017冷凝水排放冬季15
17.02.2021铝木三层玻璃窗,尽管有隔热条,内部仍有冷凝水16
05.03.2021通风出口的冷凝水27
31.12.2021管道上的冷凝水/积水 - 尽管有受控的住宅通风和除湿机11