एल्यूमिनियम खिड़कियों में संघनन बनना, इन्सुलेशन की कमी, सुधार?

  • Erstellt am 09/10/2021 22:35:17

Klappradl

15/10/2021 06:35:49
  • #1
एक गर्म किनारा, जैसा कि देखा गया है, बंद नहीं किया गया है।
खिड़कियाँ कितनी पुरानी हैं?
अगर वे इस प्रकार से लगाए गए हैं, जैसा कि बताया गया है, तो यह निश्चित रूप से खराब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे शीशों पर संघनन हो। फ्रेम पर वास्तव में भी संघनन है या केवल शीशों पर?
 

konibar

15/10/2021 09:10:16
  • #2


बिना कुछ किए कुछ नहीं होता!

सार्थक निदान/मापन के लिए उपकरण आमतौर पर <200€ की लागत में उपलब्ध हैं

- बाहरी सेंसर के साथ डिजिटल थर्मामीटर
- हाइजरोमीटर (सापेक्ष आर्द्रता के लिए)
- नमी मापन उपकरण (संपर्क संवेदी, ठोस वस्तुओं में जल सामग्री के लिए)
- आदर्श रूप से एक मेटल डिटेक्टर भी, क्योंकि संपर्क संवेदी नमी मापन उपकरण दीवार में धातु होने पर गलत ट्रिगर कर सकते हैं (क्रॉस-चेक के लिए)

यहाँ डिजिटल थर्मामीटर से खिड़की के पंखे-शिशे के तापमान को मापा जाएगा
(सेंसर को पॉलीस्टाइरीन के अवशेष के साथ एल्यूमीनियम फ्रेम/शिशे पर दबाएं),
यानी क्या वहाँ का तापमान आसपास के कमरे के तापमान से काफी ठंडा है,
अगर हाँ: तो खिड़की के पंखे की संरचना के भीतर इन्सुलेशन की समस्या है

नमी मापन उपकरण की जरूरत ज्यादातर नम दीवारों के लिए होती है।

इसके बिना यह केवल "धुंध में डंडा घुमाने जैसा" है।
 

समान विषय
21.02.2017संघनक नाली सर्दियों में15
17.02.2021एल्यूमीनियम-लकड़ी के तीन-परत वाले विंडो में तापमान सीमा के बावजूद अंदर संघनन होता है16
05.03.2021वेंटिलेशन निकास पर संघनन27
31.12.2021पाइपों पर संघनन/तलछट - नियंत्रणित आवासीय वेंटिलेशन और नमी हटाने वाले के बावजूद11