冷凝水排放冬季

  • Erstellt am 2017-01-27 08:55:53

daytona

2017-01-27 11:17:42
  • #1
: 图片稍后补充,因为我目前不在现场。设备:Rotex HPSU compact 508 8kw。檐槽条宽40厘米,冰在条带上的长度至少为1.5米。砾石为灰岩碎石0-16毫米,松散堆积约20厘米高,无坡度。
 

daytona

2017-01-27 11:48:15
  • #2
使用说明书更新:
冷凝水:
– 由于冷凝水从室外机流出,必须在其下方设置一个渗水床,以便冷凝水能够排出。请勿在设备下方放置对湿气敏感的物品。
– 冷凝水必须能够自由流出。
– 如果冷凝水接口被底板或地面覆盖,请在室外机的脚下额外放置高度至少为300毫米的踢脚板。
– 在寒冷地区,切勿将冷凝水管与室外机一起使用。否则水可能结冰,影响设备功能。
 

Bieber0815

2017-02-01 19:50:08
  • #3
我们这里的情况是:
 

daytona

2017-02-01 20:21:52
  • #4
你好,Bieber,看起来是这样的:
 

daytona

2017-02-01 20:24:52
  • #5
现在我已经用鹤嘴锄、融雪盐以及温和的气温向冰层发起了挑战。遗憾的是,目前积水严重,因此我在考虑春天在设备下面铺设排水管,并连接到雨水管道(通向自家的水窖)。
 

Bieber0815

2017-02-01 22:00:49
  • #6
看起来,你的冷凝水最初是液态扩散开的,停留在那里然后结冰了。排水或一个透水性好的基底可能会有帮助。
 

类似主题
05.01.2016边界建筑处的排水和冲洗井12
19.04.2016入口平台下方需要排水吗?15
02.09.2019正确安装凸点膜,基座密封,排水?15
06.07.2021在物业上铺设排水系统18
09.07.2019排水的功能 / 水属于谁?20
15.07.2019潮湿的地下室外墙 - 排水和神秘的管道10
07.01.2021户外空气-水源热泵冒烟和蒸汽25
17.02.2021铝木三层玻璃窗,尽管有隔热条,内部仍有冷凝水16
05.03.2021通风出口的冷凝水27
08.10.2024房屋周围的排水,但如何进行?17
31.12.2021管道上的冷凝水/积水 - 尽管有受控的住宅通风和除湿机11
31.01.2022室外热泵非常吵 - 有什么选项?静音模式?影响?21
24.09.2022我们财产上的邻居接地和排水41
22.10.2022地下室排水 - 技术上是否必要?10
13.08.2023通行权 - 源头不明的旧排水系统22