Weishaupt WWP LS 8(Rotex,Kermi,...)的替代方案?

  • Erstellt am 2019-04-19 13:55:46

Christian K.

2019-04-19 13:55:46
  • #1
大家好,

我目前正在为我们的独栋住宅寻找一款合适的空气-水热泵。这里先提供一些基本信息:
- 200平方米
- 地板采暖
- 粘贴式地板
- 供暖负荷:7.6千瓦
- 4人家庭
- 当前计划的供水温度35°C,目标30°C

暖气安装工目前推荐Weishaupt WWP LS 8(分体机)。Weishaupt还有单体机WWP LA 9,但没有变频技术,还有新的WWP LB(Bioblock)。但Bioblock占用家政房空间太大,因此不考虑。

LS 8声音不算特别安静,只有200升热水和100升储水罐,感觉不够理想。因此我正在寻找替代方案。暖气安装工推荐Kermi作为替代,设备价格较高。我认为一个更经济的替代方案是Rotex Compact "Ultra"。它没有缓冲罐,但在紧急情况下可以将热水用作缓冲罐。

如果我没理解错的话,Kermi和Rotex类似,其中Kermi更高端。问题是Rotex是否足够,还是应该选择Kermi。或者继续选择Weishaupt,或者考虑其他品牌?

大家有什么经验或意见?
 

Bookstar

2019-04-19 16:52:46
  • #2
品牌其实无所谓,大家做饭都是用水。选你家的暖气工熟悉的那个。我们有Novelan逆变器,极其安静,到目前为止我们还很满意。耐用性我说不准,因为才用了几年。
 

Christian K.

2019-04-19 21:41:41
  • #3
人们也不会仅仅因为大家都用燃油车从A点到B点就随便买辆车。我已经多次看到,暖气维修工常常会错误连接空气-水热泵。只要他雇了一个新员工,这个员工还不熟悉这台设备就够了。更何况设备的启用是由制造商来完成的。尤其是空气-水热泵可能花费1万到1.5万元,而且运行成本也依赖于此,我不想仅仅采纳暖气维修工推荐的方案。
 

boxandroof

2019-04-20 09:14:26
  • #4
比品牌更重要的是整体规划。搜索要点:按房间逐个计算采暖负荷,设计地板采暖时尽可能使用最低的供水温度(例如低于30度),尽量所有回路长度约为80米,在卫生间采用大量的表面采暖,且不使用缓冲水箱。ERR可以直接省略或以后省略。暖气安装工不会为了你的利益实现这些点,所以自己动手做规划。

设备本身不应过大,但必须具备调节功能。紧凑型设备更易更换,且可能不需要每年规定的空调维护。

采暖负荷较高/计算是否正确?如果你能将其压缩到约5千瓦,也可以选择受欢迎的松下5千瓦热泵(自购约3千欧元),这样便可以投入资金用于其他改进措施:更好的保温或通风系统,以达到5千瓦的需求。
 

boxandroof

2019-04-20 09:26:18
  • #5
为了继续那个令人难以忍受的汽车比较:一个缓冲罐和ERR大致上就像你买了一辆超级跑车,但事后给它装上了一个一挡自动变速箱,并且雇了一个糟糕的司机,他总是按时把你从A点送到B点,因为这是他合同上的要求。

换成一辆更好的车只会带来微不足道的缓解。
 

Christian K.

2019-04-20 10:41:48
  • #6
,是的,我明白规划很重要。我之前写过,暖气安装工计划的供回水温度是35°C,而我们希望最高30°C。所提供的风冷热泵带有蓄热罐,由于我们不想要ERR,所提供的泵就不感兴趣了。我本该更明确地写明我知道规划中的这些要点,这里确实只是关于风冷热泵的。但仍然非常感谢您的提醒,因为它们在暖气系统中至关重要。

我们的采暖负荷不会低于5千瓦。我们已经计划使用机械通风系统(目前是Zehnder),但我们有200平方米的面积,室温为22°C(是的,我知道,这很高)。

我相信Rotex不需要空调维护。Rotex使用的是新制冷剂,我也认为用量少于5公斤。但这不应成为问题。总体上我正在放弃Weishaupt,Rotex也有非常好的评价。不过暖气安装工提出了Kermi作为备选,而我对这家了解很少。制造商提供给终端用户的信息也不多。很明确,所有品牌都高效,支持智能电网,并且可以通过智能手机操作。

比如,要比较Rotex和Kermi有点难。Tecalor也不错,但直到几周前我都不认识这些品牌。人们通常知道的是Viessmann、Vaillant、Nibe等。
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
23.02.2015空气-水热泵配太阳能热利用和壁炉?成本/效益/意义34
15.02.2019当前空气源热泵测试报告19
23.01.2020空气-水热泵用毛巾散热器22
13.07.2022魏绍普特(分体式)或克尔米(单体式)13
02.04.2020采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?29
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
12.04.2022在旧建筑中,热泵从什么时候开始值得安装?13
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
05.07.2022用热泵或燃气锅炉和生活用水热泵更换旧供暖系统58
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
05.03.2024热泵中的缓冲罐有用吗?72