我们的空气-水热泵在没有电加热棒的情况下也能工作,我已经关闭了加热棒。即使在-21°的时候也没有问题。它只在提供热水时需要加热棒。还有一个降噪模式,在该模式下加热棒会工作,压缩机的性能会降低。但这样并不会导致冷却。

说它和电暖气相当当然是胡说八道,听起来像是乡村闲聊中的半吊子知识 ;)。效率甚至有时会提高,因为热泵在接近冰点时需要更频繁地除霜。在更冷、更干燥的空气中,它的效率又会略微提升。
 

MayrCh

2017-02-02 17:00:57
  • #2
这里已经写了很多内容,但只有少量是专业有根据的。因此:

    [*]现在没有单个设备可以单独达到TA噪声的指导值。因为在这种情况下,任何新增设备都会导致超过指导值。
    [*]单个设备应(专业上正确的说法是:必须)比夜间指导值低至少3分贝,更好是6分贝。
    [*]建筑管理部门和下级环境保护部门近年来甚至至今仍然完全忽视空气-水热泵的噪声问题。根据现行法律情况,经过部门的沉睡,许多当前和未来的空气-水热泵运营者将面临一个不太温和的觉醒。
    [*]在400平方米的新建地块中,卧室窗前大约35分贝的噪声,其中超过60%使用空气-水热泵供暖,这在某些情况下是不现实的。
 

HilfeHilfe

2017-02-03 12:55:04
  • #3
哎呀……复杂
 

MayrCh

2017-02-03 14:56:31
  • #4
这里没有固定的流程。常识上首先会找运营者——也就是邻居本人。但直接找建设管理局/警察或提出禁止令诉讼,也曾是首选手段。基本上,作为“被干扰方”的现有设备用户,首先有举证责任。这意味着第29条测量点,而不是手机应用程序。
 

Grym

2017-02-03 21:28:59
  • #5

一台8千瓦功率的Rotex HPSU Compact在距离5.80米处,一般居民区的指导值下,无论是日间的保护安静时间还是夜间运行,都能低6分贝。

如果设备距离邻居3米,且邻居也遵守3米的间距规定,那么上述条件已经满足。即使是最小的住宅区游戏街道约6米。如果将热泵安装在房屋前方,并且每个人都遵守各自的间距,我们至少是约12米的对面距离。

我认为这里没必要小题大做。当然,设备调试不当、设置错误或根本未设置的情况肯定是有问题的。应由专业人员安装,基础板要进行声学隔离等等。
 

Bieber0815

2017-02-03 23:40:09
  • #6

你这是从哪里知道的?测量的吗?
 