空气-水热泵非常吵

  • Erstellt am 2017-01-06 16:40:09

andimann

2017-01-20 12:44:26
  • #1


无法验证背后的计算:

他们自己得出结论,传统分体空调系统至少需要12米的距离,才能将噪音控制在35分贝以下。
而在许多住宅区,距离邻居12米可能远远达不到。那答案只能是:暖气完全关闭!

我很庆幸我们的邻居要么使用燃气暖气,要么使用地源热泵……

此致,
安德烈亚斯
 

HilfeHilfe

2017-01-20 13:17:42
  • #2
所以晚上大约有48分贝,我已经用一个应用偷偷测过了……冬天才这样,夏天她几乎不工作(可以理解)。
晚上是怎么定义的?到早上6点吗?
 

Grym

2017-01-20 13:24:12
  • #3
首先,几乎从不划定纯住宅区,而几乎总是划定一般住宅区。因此,夜间为40分贝,白天为55分贝。

其次,例如,我用一台8千瓦的Rotex hpsu compact,从2米距离开始就能满足TA噪音标准?而且它也不是什么特别的设备,对吧?

第三:应用程序不准确?48分贝是在什么地方测量的?距离是多少?
 

andimann

2017-01-20 13:25:47
  • #4
通常夜间指的是从22:00到06:00的时间段。

使用应用程序进行测量可以作为一个初步参考,但并不能提供真正准确的结果。通常缺乏校准和背景噪音的校正。

噪音测量相当复杂,在我们的工业项目中也经常引发讨论。

你是在哪里测量的?是在设备一米距离处(那么即使是48分贝(a)对我来说太吵了,但仍在法律允许范围内),还是在邻居的露台上(那你必须立即关闭设备)?

此致,

Andreas
 

HilfeHilfe

2017-01-20 13:49:33
  • #5
对...有背景噪音...附近有高速公路...
我们离邻居房子有1米
 

andimann

2017-01-20 13:59:57
  • #6
嗨,
我们住在一个纯住宅区。我选用了Alpha Innotec的分体式设备。这里到处都是他们的机器。

白天运行时的声功率高达65分贝(A计权),夜间也没好多少,61分贝(A计权)!!!

而且即使在12米的距离外,仍有35分贝(A计权)。为了能在开窗的情况下睡觉,你的听力得相当糟糕了!

顺便问一下:怎么防止他们晚上用白天模式运行呢?如果他们没有防篡改电路防止这种情况,晚上实际上也得按白天的噪音级别算。那情况就更糟了,那你得跑到30米以外了!

哎呀,等一下,我刚看到他们官网上的曲线数据造假了,噪音级别被移位了!!!!

上述设备白天模式是65分贝(A计权),噪音曲线也老实地从65分贝起算。夜间模式设备是61分贝(A计权),但令人惊讶的是,噪音曲线并非从61分贝开始,而是从56分贝开始。真是巧合……

所以修正一下,要在夜间模式下保持35分贝(A计权),设备的距离大约需要22米。即使是保持40分贝(A计权)也需要12到14米。地盘得相当大了!

多多问候,

Andreas
 