Hola,
vivimos en una zona residencial pura. He tomado un equipo split de Alpha Innotec. Están por aquí apilados por montón.
¡Potencia sonora en funcionamiento diurno nada menos que 65 dB(A), y por la noche tampoco es mucho mejor con 61 dB(A)!!!!
Y además a 12 m aún tienes 35 dB(A). Para poder dormir con la ventana abierta, ¡tu audición tendría que estar bastante deteriorada!
Por cierto: ¿cómo se evita en realidad que funcionen en modo diurno durante la noche? Si no tienen un circuito a prueba de manipulaciones que lo impida, en realidad habría que aplicar también por la noche el nivel diurno. Entonces pinta aún peor, ¡entonces estás más allá de los 30 m!
Uy, un momento, veo ahora que en la página web desafortunadamente falsifican las curvas, ¡los niveles de ruido están desplazados!!!!:
La instalación mencionada arriba tiene en modo diurno 65 dB(A), en el día la curva de ruido también empieza obedientemente en 65. En modo nocturno la instalación tiene 61 dB(A), pero curiosamente la curva de ruido no comienza en 61 sino en 56 dB(A). Qué casualidad...
Entonces corrección, para cumplir con los 35 dB(A) en modo nocturno necesitas con la instalación unos 22 m de distancia. Incluso para los 40 dB(A) todavía se requieren 12-14 m. ¡Se necesitan terrenos grandes!
Saludos cordiales,
Andreas