……一个根本性的问题:这个LWL电加热器仅仅是用来在特别低的室外温度下,当空气源热泵无法产生足够热量时提供辅助,还是也安装了它以保护室外机免受霜冻损害?
前者正确。室外机首先必须被定义清楚。那只能是蒸发器(分体机)或整个空气源热泵。
空气源热泵是最敏感的热源,如这里所示。
正是在这里,
整体系统的精确规划/尺寸设计尤为重要。这里曾经以及仍然存在大量错误,使空气源热泵被完全不公平地诋毁,产生了对“可怕加热棒”的恐惧。
在规划良好的系统中,加热棒所占的比例仅仅不到全年供暖工作的1%!所以在整体能耗平衡中,这是一个很小的“成本”问题。
而在规划不良或错误的系统中,结合可能错误的设备选择,这很快会成为一个开销巨大的“黑洞”,导致过高的耗能费用。
……如果不是为了保护系统必须用的话,能否用木炉来代替LWL的加热元件来抵御寒冷时段?
“代替”(物理上)恐怕没多大意义!不过,每一千瓦时真正由壁炉
实际贡献的热量都有助于改善能量平衡,尤其是在极低室外温度时。空气源热泵的年度性能系数会提高。
不过必须先
提前评估预期效果。例如:壁炉用的木材是“免费”的,还是必须购买燃料?
JNG原则上效果非常差!在设计有带热回收的受控居室通风系统时,通过合理设计可改善整体能效平衡。
……那空气源热泵可以设计得更小吗?
我强烈不建议这么做!另外,空气源热泵是根据什么来设计的?
实际上年维护费用几乎没有,尽管我认为这是完全没有意义的,这里也常常会卖维护合同。例外情况是设备需要进行制冷剂检查(> 3公斤制冷剂)。
v.g.