空气热泵 - 增加加热

  • Erstellt am 2021-02-05 08:39:51

Tx-25

2021-02-05 08:39:51
  • #1
大家好。
我们有一台空气-水热泵,一台带热回收的KWR和地暖。
我对暖气做了一些设置。
其中包括:
- 断开了ERR,尽可能优化了暖气设置。
- 将供暖曲线从4调到了2(最大为10)。
- 将供水温度从+40度调到了32度。

完成这些之后,所有房间的温度都还算合适。然后我只是在卧室里减少了循环量,在办公室增加了,因为我们突然需要在家办公,客卫的循环量也稍微增加了一些。

大家对这个流程有什么基本看法?还有什么可以优化的吗?

现在我的真正问题是:
我女朋友觉得房子里经过6个月后总体还是太冷,尽管温度保持恒定。我觉得这更多是因为外面的天气带来的心理因素。但从明天开始,我们这里会出现一种每十年才会遇到一次的极端天气,所以我想把整个房子的暖气温度稍微调高一些。
我该怎么做比较好?
 

nordanney

2021-02-05 09:15:26
  • #2

在恒定18度的情况下,我也会普遍觉得冷 ;)

为什么?
 

T_im_Norden

2021-02-05 09:28:34
  • #3
没有更多数据,无法发表评论
 

Tx-25

2021-02-05 09:49:01
  • #4


我已经根据我的知识将暖气调到了最低功率。但它仍然应该产生我们设想的室内温度。它确实做到了。 你似乎还记得我们之前的谈话,或者是偷偷看了;)
我必须承认我女朋友说得对,房间可能稍微暖和一点会更好。我不觉得冷,她也只是偶尔觉得冷,但总感觉不够温暖舒适。
现在回答你的为什么:我认为在外面零下13度且伴有阵风时,室内温度可能会稍微低一些,因为我已经稍微调低了热泵的功率。我也断开了ERR,否则机器会全速运行。
还是说一切都会自动调整?

如果我之后还是想让所有地方(包括下周的天气情况)都稍微暖和一些,我需要调整哪些参数?

:你需要哪些数据?Kfw 40建筑外壳绝缘,150平方米,独栋别墅,1.5层,Elco Aerotop Split空气-水热泵。
 

nordanney

2021-02-05 09:59:46
  • #5

我觉得可以试试看。问题是你选择的最大供水温度是否足够应对外部温度。否则,可以稍微调整一下供暖曲线(陡峭程度)和/或供水温度。供水温度可能需要比现在略高一些,这样整体会稍微暖和一些。
==> 远程诊断 ;)

或者搬到我们莱茵兰来。气温曾经降到零度以下,其实只有几天(而且大多都是夜间,且仅稍微低于零度)。
 

T_im_Norden

2021-02-05 10:48:22
  • #6
当前供回水温度
室内温度
根据暖气安装工设计的地暖系统
暖负荷根据暖气安装工
暖气阀数量
暖气回路数量和长度
Err 激活或未激活
暖气回路设置/流量
缓冲罐 有/无
循环 有/无
每天供暖运行时间(小时)及启动次数(请勿提供图表)
热泵具体型号

你是否已经进行了热平衡校准,如果进行了,之前的数据是多少

32度的供水温度对KFW 40来说似乎过高
 

类似主题
20.10.2016水暖壁炉炉地板采暖,热泵,光伏, 新建筑?28
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
18.05.2021KfW能源计算与制冷热泵22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144