审查规划方案后——是否需要采取隔音措施?

  • Erstellt am 2025-07-24 13:04:30

Stone82

2025-07-24 13:04:30
  • #1
你好,
我已经基本做好了所有的规划,并将所有资料发送给了建筑开发商。
开发商发现,根据建设规划,该地块需要采取相应的隔音措施。
房屋的升级包括一个分散式通风系统、特殊的隔音窗户、卷帘箱的隔音隔热以及一个隔音鉴定专家。

当然,这些都会产生额外费用。
但我对分散式通风系统不是很满意,认为中央通风系统更好。

你们的意见是什么?
 

nordanney

2025-07-24 13:20:46
  • #2

你自己在规划吗?
谁是“开发商”——开发商会把一个带有新建筑的地块卖给你。建筑公司(总包商)在你的地块上建房子——但也负责规划(好不好是另外一回事)?
为什么你的建筑师没有发现这个“问题”?
分散型总是比集中型更容易受到噪音影响。你墙上有半打孔洞,声音可以从这些地方传进来?
为什么事先不知道有一条飞行航线、高速公路等就在门前经过?
为什么不先查阅规划用地图(Bebauungsplan)?

我的看法?写一篇详细的帖子,不仅限于这个问题。摘录规划用地图。地图截图。房屋设计。具体说明谁在什么时候为谁做了什么。等等。

到目前为止,我个人只能说:居然在规划之前不看规划用地图,能有多傻?!
 

ypg

2025-07-24 13:25:53
  • #3
你计划了什么?这里到底是关于什么的?
 

11ant

2025-07-24 15:10:07
  • #4
我来翻译一次:

这大概意味着发帖人把自己的自有设计方案发送给了一个总承包商,该承包商承担了包含许可审批的规划工作,并在此过程中发现该地块有隔音规定,必须遵守并证明其符合性。在他的建筑服务说明中既没有包含必要的实际措施,也没有包含对这些措施的评估。

总承包商建议使用分散式的受控居室通风系统——可能因为采购成本较低——而发帖人认为中央受控居室通风系统更好。我也同意这个看法。从技术上讲,中央受控居室通风系统的主要优点是更容易实现热量回收,并且——基于对所有或大多数房间的包含——整体元件费用更经济;对总承包商而言显然不成立,他可能还会将被认为更好的方案加价出售。中央方案的缺点是连接各区域的风道。对此我在将近七年前写过

对此我的看法没有改变。但如果换房子会更便宜,而不是事后改装中央方案,因此若偏好应作为初装选择。从这点来看,发帖人的观点我认为是“正确的”。
 

Stone82

2025-07-24 17:28:46
  • #5
哦,看来我一开始在这个帖子里表现得很糟糕。我会尽量澄清并纠正所有内容。同时,对于我错误定义和使用开发商这个词,也感到很抱歉。

我正在和一个总承包商合作建造一栋127平方米的平房,有三个房间。这栋房子将是一个EV40标准的木结构框架房。
我们有意选择了窗式通风系统。为什么选择这个,咱们以后可以再聊。

我所说的前期规划指的是所有关于融资、厨房、地板、太阳能系统、委托地质勘查、确认房子是否适合这块地的购买等等。

在完成总承包商要求我的第一批步骤后,总承包商查看了我的材料,发现这栋房子需要根据规划许可中的噪声保护条例进行调整,并通知了我。还告知了需要采取的措施以及费用。
这让我很烦恼,因为根据我掌握的所有信息,我本以为这栋房子符合这些规定。好吧,设计时留有一定余地不是没道理。

关于这条噪声保护条例的背景。
距离估计约150米视线范围内,有一条车流量很少且未电气化的单线铁路,我从地块几乎感受不到火车声。但偶尔会有货运列车经过,这种声音会大一点。

在这些调整措施里,提到了分散式通风系统。
不过我想在建房会议或样板选择之前先了解一下,看这是不是个好方案,或者中央通风系统虽然价格稍高,但是否值得,毕竟我感觉分散式通风系统并没有那么好。

希望我已经把事情讲清楚了,也解释得让大家能明白。
再次为引起的混乱表示歉意。
 

Papierturm

2025-07-24 17:52:51
  • #6
关于情况:请告诉我[不包含链接!]建设规划的名称。

如果还没有签字的话,我可能也会考虑另一家公司。

我们这里因为距离较远的一条形式上的联邦公路(几乎没有车流,且几乎只有小汽车,而且位于社区的另一侧),也采取了隔音措施。包括:隔音窗户。
但是我们规划的是传统的中央控制式住宅通风系统。

现在我只是不确定这里是否原先规划的通风系统也可能是问题所在。中央窗框通风我迄今为止还没把它当成纯通风设备来认识。如果有的话,我只知道废气热泵,比如Nibe S735。

所以下一个问题是:计划的通风系统是什么?承包商现在打算安装哪种?

附注:当我妻子说“开发商”时,我总是纠正她说“承包商”或“建筑公司”……她也不喜欢这个说法……
 

类似主题
09.09.2010新建筑中的通风系统,是还是不是?39
23.03.2011开发商还是建筑师?15
25.03.2012现在的土地 - 明年建房23
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
09.07.2012独栋住宅开发商报价 - 建筑费用是否合理?16
03.08.2012开发商对建筑合同的合同补充36
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
27.02.2015与开发商进行没有官方建筑计划的建筑项目,是否需要支付定金?12
05.10.2017土地 / 建设规划 / 支护墙 / 挖掘17
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
06.06.2018受控住宅通风系统(通风设备)的自动化32
15.08.2018无建设规划的地块的基底面积比/容积率:如何计算?经验?18
05.03.2021240平方米地块上的连排房屋——基本问题/可行吗?61
20.05.2019第二块地产 - 请评估44
06.01.2020购房,开发商提供的带土地的预制房屋10
23.05.2021空气-水热泵 + 控制式居住空间通风 - (中央通风系统)26
30.01.2022土地4500平方米(苗圃)- 独立制定开发规划16
29.06.2023车库在地块上的位置,建设规划中的规定22
03.08.2024地块不错,但规划限制太多了吗?21

Oben