ᐅ Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen?
Erstellt am: 25.05.22 22:30
HoisleBauer22 27.05.22 14:12
Smarti99 schrieb:
Billiger und ähnlicheres setz sowie schwindverhalten.Verstehe ich jetzt nicht. Wenn der Ziegel schmaler ist, ist doch einfach weniger Luft drin, oder verstehe ich da Rohdichte falsch? Smarti99 27.05.22 21:52
Je höher die dichte desto höher ist der schallschutz pro cm wanddicke.
10db mehr dämpfung ergeben eine Halbierung des schalls. Die skala ist logarithmisch und nicht linear.
10db mehr dämpfung ergeben eine Halbierung des schalls. Die skala ist logarithmisch und nicht linear.
HoisleBauer22 27.05.22 23:29
Smarti99 schrieb:
Je höher die dichte desto höher ist der schallschutz pro cm wanddicke.Klar, aber wenn ich jetzt 11,5 cm Wanddicke mal 1,4 Rohdichte-Wert nehme, habe ich den Wert "16,1 (Verrückte Rechnung, ich weiß...).Wenn ich 17,5 mal 0,8 Rohdichte-Wert nehme, habe ich den Wert "14" -> dann wäre die dünnere Wand besser im Schallschutz??
Weiß jemand wie sich das korrekt rechnen lässt?
HoisleBauer22 28.05.22 01:02
Weitere Erkenntnis aus den techn. Datenblättern: Es lässt sich durch Steigerung der Rohdichte - ich habe bisher nicht gewusst, dass in der Ziegelbezeichnung die Rohdichte gleich nach der Dicke angegeben wird und dass man Steine mit unterschiedl. Rohdichte kaufen kann bei gleicher Dicke - eine erhebliche Verbesserung erzielen:
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-0,8 -> 41,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-1,2 -> 45,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-1,4 -> 47,5 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,8 -> 46 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-1,4 EB -> 52,3 dB [EB heißt wohl Erdbeben, da wird dann angegeben, dass es für alle Erdbebengebiete tauglich ist.]
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,8 -> 49,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-1,4 EB ->56,1 dB
Fazit: Der Wert 0,6 in der Rohdichteklasse x 10 entspricht ungefähr der Verbesserung des DB-Werts (=6), ist also quasi proportional.
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-0,8 -> 41,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-1,2 -> 45,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 11,5-1,4 -> 47,5 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T 17,5-0,8 -> 46 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-17,5-1,4 EB -> 52,3 dB [EB heißt wohl Erdbeben, da wird dann angegeben, dass es für alle Erdbebengebiete tauglich ist.]
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-0,8 -> 49,6 dB
Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-24,0-1,4 EB ->56,1 dB
Fazit: Der Wert 0,6 in der Rohdichteklasse x 10 entspricht ungefähr der Verbesserung des DB-Werts (=6), ist also quasi proportional.
Smarti99 28.05.22 08:22
Schallschutz bims hat 63db bei 24er rohdichte 2 also fast doppelt soviel dämpfung wie der beste Ziegel.
HoisleBauer22 28.05.22 10:29
Das ist interessant. Kannst du etwas genauer sagen, was das ist und welche Hersteller es da gibt? Googlesuche ergibt nichts vernünftiges...
Was kostet das pro Stein? Wie sind die U-Werte?
Was kostet das pro Stein? Wie sind die U-Werte?
Ähnliche Themen