ᐅ Zehnder ComfoAir Q350 TR Erfahrungen
Erstellt am: 15.04.2022 19:28
guckuck2 20.08.2022 11:29
Elias_dee schrieb:
Ich denke da an Fälle wie: der Landwirt odelt im Feld nebenan und man möchte kurzzeitig die Anlage ausschalten...Die Luft in einem luftdichten Neubau wird sehr schnell sehr unangenehm, wenn man nicht auf welche Art auch immer regelmäßig lüftet. Da ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung abzuschalten nur Bekämpfung eines Symptoms, die Ursache ist die Feldlage.
Abschalten kann man die Anlage mit einem Tastendruck am Gerät. Braucht man dazu einen weiteren Schalter in einem anderen Raum für paar Hundert Euro?
Und per App ggf. von unterwegs bringt auch nix, weil du nicht mitbekommst das der Bauer unterwegs ist, bist ja selbst unterwegs.
Schau mal lieber ob du für die gewünschte Anlage Aktivkohlefilter bekommst. Das würde wenigstens auf die Ursache des Problems einzahlen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung einfach ganzjährig durchlaufen lassen und fertig.
Snowy36 20.08.2022 12:11
Im Schlafzimmer vor allem für eine hohe Luftwechseleate sorgen , bei uns gehen da extra 2 Luftkanäle hin damit das geht ….
Dogma 20.08.2022 12:15
Snowy36 schrieb:
Im Schlafzimmer vor allem für eine hohe Luftwechseleate sorgen , bei uns gehen da extra 2 Luftkanäle hin damit das geht ….Was ist für dich "hohe" Luftwechselrate? blubbernase 20.08.2022 13:55
Danke für das Feedback. Ich werd das Upgrade nicht machen.
Snowy36 20.08.2022 15:55
Dogma schrieb:
Was ist für dich "hohe" Luftwechselrate?Auf eins läuft meine Anlage bei 160m3 pro Stunde und das Schlafzimmer hat halt 2 Leitungen …. Die erforderlichen luftwechselraten lassen sich aber googeln …. Das muss halt jemand vernünftig planen … Dogma 20.08.2022 19:26
Snowy36 schrieb:
Auf eins läuft meine Anlage bei 160m3 pro Stunde und das Schlafzimmer hat halt 2 Leitungen …. Die erforderlichen luftwechselraten lassen sich aber googeln …. Das muss halt jemand vernünftig planen …Das mit den zwei Leitungen ist primär für die Lautstärke also eine Senkung der Luftgeschwindigkeit m/s. Du bekommst dieselbe m³/h Luft durch eine Luftteilung nur eben lauter. Sekundär sicher daraus geschuldet das mehr Luftaustausch gewünscht ist.wieviel Stufen hat deine 3?
Meine hat 4 "Stufen", die auf 0,2-fach, 0,3-fach, 0,5-fach und ca. 1-fachen Luftwechsel einreguliert habe. Unser Haus hat ein Volumen von ca. 355m³ und der Dachboden wird mit konstant Volumenstromreglern auf 35m³/h belüftet.
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann 500m³/h ist bei ca. 390m³/h am Ende, weil ich einen F7 Filter in die Zuluft verbaut habe, der ganz schön Gegendruck erzeugt.
Zudem sind 125mm Wickelfalzrohr verbaut worden deswegen konnte ich bei mir mit einem Aus- Einlass pro Raum arbeiten.
Normal läuft die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit 0,3-fach und regelt sich bei Bedarf (Luftfeuchte) selbst bis max 0,5-fach hoch