Hallo,
ich bekomme demnächst eine Wärmepumpe installiert mit 5,46kwh, jetzt hätte ich Fragen zur elektrischen Installation. Gestern war der Elektriker der mit dem HB zusammenarbeitet vor Ort. Nach Ansicht des Elektriker würde Netze-bw Sperrzeiten anwenden obwohl ich nur einen Zähler für Wärmepumpe und Photovoltaik bzw. Haushaltsstrom habe. Neuer Zähler wurde am 04.05.23 von Netze-bw aufgrund der neuen Photovoltaikanlage getauscht. Wärmepumpenstrom kommt nicht in Frage. Hat jemand Erfahrungen bzgl. Netze-bw und der vorgeschriebenen Zählerinstallation bei Wärmepumpe und Photovoltaik? Ich möchte alles über einen Zähler laufen lassen. Muss ich die Wärmepumpe bei Netze-bw anmelden?
Gruß
ich bekomme demnächst eine Wärmepumpe installiert mit 5,46kwh, jetzt hätte ich Fragen zur elektrischen Installation. Gestern war der Elektriker der mit dem HB zusammenarbeitet vor Ort. Nach Ansicht des Elektriker würde Netze-bw Sperrzeiten anwenden obwohl ich nur einen Zähler für Wärmepumpe und Photovoltaik bzw. Haushaltsstrom habe. Neuer Zähler wurde am 04.05.23 von Netze-bw aufgrund der neuen Photovoltaikanlage getauscht. Wärmepumpenstrom kommt nicht in Frage. Hat jemand Erfahrungen bzgl. Netze-bw und der vorgeschriebenen Zählerinstallation bei Wärmepumpe und Photovoltaik? Ich möchte alles über einen Zähler laufen lassen. Muss ich die Wärmepumpe bei Netze-bw anmelden?
Gruß
KarstenausNRW08.06.23 13:29
Die Anmeldung der Wärmepumpe hätte bei Netze-BW bereits mit der Beantragung des Stromanschlusses erfolgen müssen. Kann aber auch nachträglich gemacht werden. Das Formular findest Du auf der Netze BW Seite.
Erfahrung Wärmepumpe / Haushaltsstrom / Photovoltaik: Läuft bei mir schon im zweiten Haus über einen Zweiwegezähler (bei uns ist der Wärmepumpe-Strom genauso teuer wie der Haushaltsstrom, also würde ich mit zusätzlicher Grundgebühr / Zählermiete drauf zahlen). Pflicht ist lediglich ein Zweiwegezähler. Du bist nicht verpflichtet, einen zweiten Zähler für die Wärmepumpe zu installieren.
Mein Tipp: Wenn der Hausanschluss passt, dann mach gar nix. Deine Wärmepumpe hat 5,46kW Leistung - thermisch oder Leistungsaufnahme? Leistungsaufnahme ist nämlich deutlich niedriger (Faktor 2-4,5).
Erfahrung Wärmepumpe / Haushaltsstrom / Photovoltaik: Läuft bei mir schon im zweiten Haus über einen Zweiwegezähler (bei uns ist der Wärmepumpe-Strom genauso teuer wie der Haushaltsstrom, also würde ich mit zusätzlicher Grundgebühr / Zählermiete drauf zahlen). Pflicht ist lediglich ein Zweiwegezähler. Du bist nicht verpflichtet, einen zweiten Zähler für die Wärmepumpe zu installieren.
Mein Tipp: Wenn der Hausanschluss passt, dann mach gar nix. Deine Wärmepumpe hat 5,46kW Leistung - thermisch oder Leistungsaufnahme? Leistungsaufnahme ist nämlich deutlich niedriger (Faktor 2-4,5).
WilderSueden08.06.23 13:53
Bei mir steht die Demontage des zweiten Zählers noch aus (nicht dass ich den jemals wollte, aber es hört einem ja keiner zu und nachfragen ist auch so überflüssig...), grundsätzlich gilt dann aber auch bei der NetzeBW, dass die Wärmepumpe keine Sperrzeiten mehr hat. Die Sperrschaltung kann der Elektriker dann entfernen
GePrest08.06.23 16:20
KarstenausNRW schrieb:
Die Anmeldung der Wärmepumpe hätte bei Netze-BW bereits mit der Beantragung des Stromanschlusses erfolgen müssen. Kann aber auch nachträglich gemacht werden. Das Formular findest Du auf der Netze BW Seite.
Erfahrung Wärmepumpe / Haushaltsstrom / Photovoltaik: Läuft bei mir schon im zweiten Haus über einen Zweiwegezähler (bei uns ist der Wärmepumpe-Strom genauso teuer wie der Haushaltsstrom, also würde ich mit zusätzlicher Grundgebühr / Zählermiete drauf zahlen). Pflicht ist lediglich ein Zweiwegezähler. Du bist nicht verpflichtet, einen zweiten Zähler für die Wärmepumpe zu installieren.
Mein Tipp: Wenn der Hausanschluss passt, dann mach gar nix. Deine Wärmepumpe hat 5,46kW Leistung - thermisch oder Leistungsaufnahme? Leistungsaufnahme ist nämlich deutlich niedriger (Faktor 2-4,5).
Bestandsgebäude| n_A7/W35 | 7.9 kW |
| A7 / W35 el. Leistungsauf-nahme | 1.7 kW |
| COP A7/W35 | 4.7 |
| A2 / W35 Heizleistung | 5.5 kW |
| A2 / W35 el. Leistungsaufnahme | 1.5 kW |
| A2 / W35 COP | 3.7 |
| A-7 / W35 Heizleistung | 6.6 kW |
| A-7 / W35 el. Leistungsaufnahme | 2.3 kW |
| A-7 / W35 COP | 2.9 |
| A7 / W55 Heizleistung | 7.9 kW |
| A7 / W55 el. Leistungsaufnahme | 1.7 kW |
| COP A7/W55 | 4.7 |
| A-7 / W55 Heizleistung | 5.6 kW |
| A-7 / W55 el. Leistungsaufnahme | 2.6 kW |
| A-7 / W55 COP | 2.1 |
| Energy Label |
| Datenblatt zum Energy Label |
| Abmessungen und Wartungsabstände | Datenblatt als PDF hochladen |
| Gütesiegel EHPA (Österreich) |
| EHPA Gütesiegel | 06.08.2023 |
| Akkreditierte Prüfstelle | Wärmepumpen-Testzentrum WPZ Buchs |
HilfeHilfe09.06.23 05:33
Hallo, Wärmepumpe-Strom ist immer günstiger, ergo empfiehlt es immer 2 Zähler zu haben. Ich gehe davon aus , das Wärmepumpe Strom noch stärker rabattiert wird
KarstenausNRW09.06.23 08:49
HilfeHilfe schrieb:
Hallo, Wärmepumpe-Strom ist immer günstiger, ergo empfiehlt es immer 2 Zähler zu haben. Ich gehe davon aus , das Wärmepumpe Strom noch stärker rabattiert wirdQuatschkopp. Obwohl, ich habe gerade nachgeschaut. Wohne ja nicht auf dem Land, sondern am Rand von zwei Metropolen (Düsseldorf/Ruhrgebiet). Hier gibt es Stromanbieter ohne Ende. Hab die besten Anbieter rausgesucht.Wärmepumpe-Strom:
Haushaltsstrom
Bei 3.000kWh Wärmepumpe-Strom sparst Du 15,20€ im Jahr - im Gegenzug dazu zahlst Du unter Einberechnung des Grundpreises am Ende richtig drauf.
Also: Fake News, dass Wärmepumpe-Strom am Ende immer günstiger ist.
P.S. Heize seit fast 10 Jahren mit Wärmepumpe. Es hat sich in dieser Zeit noch nie gelohnt, einen separaten Zähler mit Wärmepumpe-Strom zu haben.