Wärmepumpe - etwa 60 Takte täglich

4,40 Stern(e) 5 Votes
T

Tx-25

Hallo, unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe Elco aerotop Split 07 taktet im 30 Minuten Takt. Ein hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Zudem habe ich alle ERR abgeklemmt und die Stellmotoren entfernt. Einen thermischen Abgleich habe ich nach besten Gewissen vorgenommen. Jedoch sind dabei nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem Minimum eingestellt ist. Ich habe ein Bild angefügt auf den alle Daten der letzten Woche notiert sind. Daraus habe ich auch entnommen dass die Wärmepumpe aktuell alle 30 Minuten Taktet. Zudem bleibt der Durchfluss identisch, egal ob die Pumpe läuft oder nicht. Takteb muss sie schon seit dem Einbau machen, da in 2 Jahren schon über 10.000 Takte auf der Uhr stehen. Ich vermute dass das alles an den Einstellungen liegt. Daher Liste ich ihm nachfolgenden ein paar Einstellungen und allgemeine Daten auf.

146qm, 2 Personen, Einfamilienhaus, kein Keller, Fußbodenheizung, WRL mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaik Anlage, Dämmung quasi Kfw 40 (ohne bezogene Förderung).

Wärmepumpenbetrieb: eco plus
Korrektur Vorlauftemperatur + 2 Grad
Pumpenbetrieb modulierend
Max Pumpe PWM 100
min Pumpe PWM 70
Warmwasser 48 Grad
Solltemperatur Warmwasser Minimum 43 Grad Warmwasser wird nur Mittags erwärmt.
Keine Nachtabsenkung.
Silent Betrieb eingestellt (Reduzierung auf 70% der Leistung wegen Lautstärke)
Überströmventil offen siehe Bild
Heizkurve 0,2 (0,2 bis 1,0 möglich)

Pufferspeicher:
Aktivierung der pufferladung: aus ( muss das so?)
Pufferspeicher Hysterie 5 Grad
Speicher Solltemperatur 40 Grad
Pufferbeladeart steht auf Teilladung
Puffer Ladestunden heizen: 0 (seit knapp 2 Jahren)
Pufferladungen: 0
Puffertemperatur 23°

Im laufenden Betrieb zeigt die Anlage folgende Werte. Wie ich hier schon gesagt bekommen habe, ist es merkwürdig das das Heisgas so eine niedrige Temperatur hat.

Verdampfertemperatur 0
Sauggastemperatur 2
Heißgastemperatur 28
Kondensator 24
Kompressor 23 Hz
Drehzahl 625


Was kann hier angepasst werden, oder ist eine Prüfung vom Techniker unumgänglich?


Nachfolgend einmal meine Heizkreise mit den Längen und dem aktuellen Durchfluss.
In Klammern sind meine Einstellungen vom letzten Winter. Warum sind die Durchflüsse so verändert (vor allem im OG)? Kommt das durch die Einstellungen an der Wärmepumpe?

EG:
WC 49 Meter Durchfluss 1,0 (1,0)
Büro 59 Meter Durchfluss 1,3 (1,5)
Flur 45 m Durchfluss 0,5 (0,6)
Hauswirtschaftsraum 40 m Durchfluss 0,4 (0,4)
Küche 84 m Durchfluss 1,0 (1,1)
Wohn rechts 89m Durchfluss 1,9 (1,6)
Wohn links 106 m Durchfluss 1,7 (1,6)

OG:
Bad 100m Durchfluss 2,6 (1,9)
Kind1 103m Durchfluss 1,1 (1,4)
Flur 16 m Durchfluss 0,3 (0,6)
Schlafzimmer 67 m Durchfluss 0 (0,5)
Ankleide 34m Durchfluss 0 (0,6)
Kind2 88 m Durchfluss 1,5 (1,4)
waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-1.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-2.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-3.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-4.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-5.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-6.jpg
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuletzt aktualisiert 22.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wärmepumpe - etwa 60 Takte täglich
Nr.ErgebnisBeiträge
1Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 372
3Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
10Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
11Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 18942
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 801439
13NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
14CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 7109
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 654
17Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
19Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 17117
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323

Oben