W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Wärmepumpe - etwa 60 Takte täglich


Erstellt am: 22.02.2022 10:55

Tx-25 22.02.2022 10:55
Hallo, unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe Elco aerotop Split 07 taktet im 30 Minuten Takt. Ein hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Zudem habe ich alle ERR abgeklemmt und die Stellmotoren entfernt. Einen thermischen Abgleich habe ich nach besten Gewissen vorgenommen. Jedoch sind dabei nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem Minimum eingestellt ist. Ich habe ein Bild angefügt auf den alle Daten der letzten Woche notiert sind. Daraus habe ich auch entnommen dass die Wärmepumpe aktuell alle 30 Minuten Taktet. Zudem bleibt der Durchfluss identisch, egal ob die Pumpe läuft oder nicht. Takteb muss sie schon seit dem Einbau machen, da in 2 Jahren schon über 10.000 Takte auf der Uhr stehen. Ich vermute dass das alles an den Einstellungen liegt. Daher Liste ich ihm nachfolgenden ein paar Einstellungen und allgemeine Daten auf.

146qm, 2 Personen, Einfamilienhaus, kein Keller, Fußbodenheizung, WRL mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaikanlage, Dämmung quasi Kfw 40 (ohne bezogene Förderung).

Wärmepumpenbetrieb: eco plus
Korrektur Vorlauftemperatur + 2 Grad
Pumpenbetrieb modulierend
Max Pumpe PWM 100
min Pumpe PWM 70
Warmwasser 48 Grad
Solltemperatur Warmwasser Minimum 43 Grad Warmwasser wird nur Mittags erwärmt.
Keine Nachtabsenkung.
Silent Betrieb eingestellt (Reduzierung auf 70% der Leistung wegen Lautstärke)
Überströmventil offen siehe Bild
Heizkurve 0,2 (0,2 bis 1,0 möglich)

Pufferspeicher:
Aktivierung der pufferladung: aus ( muss das so?)
Pufferspeicher Hysterie 5 Grad
Speicher Solltemperatur 40 Grad
Pufferbeladeart steht auf Teilladung
Puffer Ladestunden heizen: 0 (seit knapp 2 Jahren)
Pufferladungen: 0
Puffertemperatur 23°

Im laufenden Betrieb zeigt die Anlage folgende Werte. Wie ich hier schon gesagt bekommen habe, ist es merkwürdig das das Heisgas so eine niedrige Temperatur hat.

Verdampfertemperatur 0
Sauggastemperatur 2
Heißgastemperatur 28
Kondensator 24
Kompressor 23 Hz
Drehzahl 625


Was kann hier angepasst werden, oder ist eine Prüfung vom Techniker unumgänglich?


Nachfolgend einmal meine Heizkreise mit den Längen und dem aktuellen Durchfluss.
In Klammern sind meine Einstellungen vom letzten Winter. Warum sind die Durchflüsse so verändert (vor allem im OG)? Kommt das durch die Einstellungen an der Wärmepumpe?

EG:
WC 49 Meter Durchfluss 1,0 (1,0)
Büro 59 Meter Durchfluss 1,3 (1,5)
Flur 45 m Durchfluss 0,5 (0,6)
Hauswirtschaftsraum 40 m Durchfluss 0,4 (0,4)
Küche 84 m Durchfluss 1,0 (1,1)
Wohn rechts 89m Durchfluss 1,9 (1,6)
Wohn links 106 m Durchfluss 1,7 (1,6)

OG:
Bad 100m Durchfluss 2,6 (1,9)
Kind1 103m Durchfluss 1,1 (1,4)
Flur 16 m Durchfluss 0,3 (0,6)
Schlafzimmer 67 m Durchfluss 0 (0,5)
Ankleide 34m Durchfluss 0 (0,6)
Kind2 88 m Durchfluss 1,5 (1,4)

Excel-Tabelle mit täglichen Energie- und Heizdaten (Datum, kWh Tag, Wärmewerte).


Druckmessgerät (bar) neben Messingventil mit rotem Deckel und Zylinder auf grauer Platte.


Heizungsraum mit Warmwasserkessel, Ausdehnungsgefäß, Druckmessgerät und Kupferrohrinstallation.


Nahaufnahme eines Messingventils mit roter Einstellskala (0–5 bar) und grauem Griff.


Außeneinheit einer Klimaanlage lehnt an roter Backsteinwand; links stehen Mülltonnen auf Pflaster.


Heizkessel mit Ausdehnungsgefäß, Kupferleitungen und Pumpe im Heiztechnikraum.

Alessandro 24.02.2022 10:31
mach das ÜV zu wenn du die ERR deaktiviert hast...

Tx-25 24.02.2022 13:24
Alessandro schrieb:

mach das ÜV zu wenn du die ERR deaktiviert hast...
Habe ich heute nach rechts auf Anschlag gedreht um den Auslösedruck zu erhöhen. Ich werde mal schauen, ob das was bringt. Ich habe mir die Taktungen gerade notiert.
pwmdurchflusswärmepumpewarmwasserheizkreiseheizkurvesolltemperaturpufferspeicherflur