W

wolfpeter

eben , sobald ich auf HZ/KÜHL umschalte und die Kühlung aktiviere steigt innerhalb von ca. 5 Minuten die Anzeige der Vorlaufstemp auf bis zu 51° (entspricht der WW Temp) und im Verteiler auf fast 40 Grad, dann gehe ich immer in den Abschaltbetrieb
 
W

wolfpeter

.. kann es sein dass aus irgendwelchen Gründen die Vorlauftemperatur auf die WW geschaltet wird bzw. irgend ein Ventil klemmt ? .. kann man da "von Hand" was machen ? so mit klopfen und schütteln ... wie früher mit dem Hammer an den Verteiler klopfen oder so
 
N

Nauer

Deine aktuelle Beschreibung bringt es auf den Punkt:
eben , sobald ich auf HZ/KÜHL umschalte und die Kühlung aktiviere steigt innerhalb von ca. 5 Minuten die Anzeige der Vorlaufstemp auf bis zu 51° (entspricht der WW Temp) und im Verteiler auf fast 40 Grad, dann gehe ich immer in den Abschaltbetrieb
Das ist fast schon lehrbuchhaft für eine fehlerhafte Umschaltung eines Dreiwege- oder Umschaltventils, bei dem statt Kältekreis schlicht der Heiz- oder Warmwasserkreis weiterläuft. Klopfen und Schütteln kann im Hobbybereich manchmal kurzfristig etwas verändern, aber bei einer modernen Vitotronic bringt das langfristig nichts und wird btw. im bümmsten Fall als Manipulation gewertet...
 
W

wolfpeter

So, Techniker war da.. Vorführeffekt .. alles OK, kein Fehler oder Störung erkennbar. Er vermutet das 3 Wegeventil dass dort Verschmutzungen sein können ... Austausch gut 2000 € da die Kühlflüssigkeit abgepumpt und neu befüllt werden muss ..
2 Tage später dann das gleiche Theater .. jetzt habe ich die Kühlung aus .. ist ja nicht unbedingt nötig. Der nächste Sommer kommt bestimmt.

Bis in den Sommer .. schöne Zeit.
LG WolfPeter
 
Zuletzt aktualisiert 06.10.2025
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 21 Themen mit insgesamt 226 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Vitotronic 200 Typ WO1B - Kühlung funktioniert nicht mehr
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
2Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
4Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
5Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
6Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17

Oben