W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vitotronic 200 Typ WO1B - Kühlung funktioniert nicht mehr


Erstellt am: 15.08.25 13:17

wolfpeter15.08.25 13:17
Hallo Community
o.g. Anlage läuft seit 2014 ohne Probleme, Aam Anfang war 2 x der Techniker für eine Einstellung da sonst keine Probleme.
Gestern Abend kommen wir nach Hause.. 32 Grad in der Wohnung.. an der Heizung keine Fehlermeldung, optisch alle Anzeigen für aktive Kühlung aber der Vorlauf stand auf 46 Grad.
also erstmal Anlage Stromlos gemacht nach 2 Minuten wieder eingeschaltet .. die Anzeigen gehen auf normal, aktive Kühlung an etc. keine Fehlermeldung Vorlauf > 45 Grad. Heizung in den Abschaltbetrieb. Heute Morgen Vorlauf auf ca. 30 Grad. Anlage wieder auf Heizen / Kühlen und alle Anzeigen gehen auch wieder auf aktive Kühlung (Ventilator Verdichter etc.) Vorlauf innerhalb von 5 Minuten auf 50 Grad. Was kann ich ich Laie machen? Hier in Bayern ist heute Feiertag.. und es ist sehr warm.
vielen Dank und schönen Feiertag

PS. Es ist eine Inneninstallation im Technikraum
Nauer15.08.25 13:28
Hi,
manchmal ist es wirklich doch erstaunlich, wie eine Anlage wie die Vitotronic 200 plötzlich spinnt – gerade ohne sichtbare Fehlermeldung. Ich lese aus deinem Text heraus, dass du "optisch alle Anzeigen für aktive Kühlung" siehts, aber der Vorlauf trotzdem steigt. Das riecht ja regelrecht nach einem Thema jenseits der üblichen Bedienungsfehler.
wolfpeter schrieb:
Gestern Abend kommen wir nach Hause .. 32 Grad in der Wohnung .. an der Heizung keine Fehlermeldung , optisch alle Anzeigen für aktive Kühlung aber der Vorlauf stand auf 46 Grad.

Das ist ein ziemlich klares Zeichen, dass irgendwo im Prozess die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen mechanisch oder elektrisch hakt – wenn auf dem Display alles passt, aber die Temperaturen ins Gegenteil laufen, wird entweder der 4-Wege-Ventil-Befehl ignoriert, das Ventil selbst bleibt hängen, oder aber die Anlage bekommt schlicht kein Freigabesignal zum Kühlen. Deine Schilderung mit mehrfachem Neustart, aber immer gleichem Fehlerbild, stützt das weiter.

Was ich mich frage: Hattest du – falls du Zugang zu den Parametern hast – mal in die Fehlerspeicher geschaut, ob da vielleicht doch etwas Tieferliegendes dokumentiert wurde? Es gibt manchmal versteckte Fehlercodes, die eben nicht "oben" angezeigt werden. Alternativ – hast du an der Außeneinheit mal geschaut, ob das 4-Wege-Ventil bei Umschaltung wirklich schaltet (oft hörbar oder fühlbar)?
wolfpeter schrieb:
Heute Morgen Vorlauf auf ca. 30 Grad . Anlage wieder auf Heizen / Kühlen und alle Anzeigen gehen auch wieder auf aktive Kühlung (Ventilator Verdichter etc.) Vorlauf innerhalb von 5 Minuten auf 50 Grad.

Das zeigt ziemlich eindeutig: irgendwas arbeitet gegen den Soll-Zustand. Du kannst im Moment eigentlich nur Sichtprüfung machen und schauen, ob im Geräteraum irgendwo Rohre ungewöhnlich warm oder kalt sind, gerade die, die zum Wärmetauscher laufen.

Du gerehst damit allerdings an eine Stelle, wo große Teile nicht mehr im Nutzer-Handbuch stehen. Mechanische Blockade oder elektrisch gesperrter Modus können eben nicht mehr als Endkunde gelöst werden, vor allem nicht an einem Feiertag.

Viel Erfolg!
wolfpeter15.08.25 13:39
Danke für die schnelle Antwort,
die Anlage hat keine Außeneinheit da im Technikraum im Keller verbaut ..
Ich weiss dass man diverse serviceteile aufrufen kann , habe das vor über 10 Jahren mal gemacht als die Anlage in Betrieb genommen wurde aber heute weiss ich nur noch dass man mit dem Fragezeichen ein Menü anschauen kann aber keinen Fehlerspeicher . Hast Du "auf die schnelle " etwas wo ich nachschauen kann ?
Da ich keine Heizungsfirma an der Hand habe habe ich bei Viessmann einen Servicetechniker angefordert aber wie schnell da eine reaktion erfolgen wird kann ich nicht sagen.
LG
Wolf
Nauer15.08.25 14:06
Hi,

deutlich wird bei deinem Verlauf, dass da ein Kommunikationsfehler zwischen Anzeige und realer Funktion vorliegt.
wolfpeter schrieb:
die Anlage hat keine Außeneinheit da im Technikraum im Keller verbaut ..
Das System kann trotzdem z.B. am Umschaltventil oder an internen Sensoren hängen bleiben, selbst wenn alles im Haus zentral sitzt.

Was passiert eigentlich, wenn du im Menü gezielt zwischen den Betriebsarten hin- und herschaltest?

Hattest du beim letzten Strom-Aus-und-Wieder-Ein tatsächlich gesehen, ob im Startmenü irgendwas anders aufleuchtet als sonst? Manchmal blitzen kurz Fehler-Codes auf, die dann verschwinden.
wolfpeter15.08.25 14:13
Hi,

beim Neustart nichts ungewöhnliches , keine Fehlermeldungen auch der Betriebsmodus lässt sich ohne Auffälligkeiten wechseln, also von Heizung auf nur WW und abschalten und alles wieder zurück sieht für mich "normal" aus, nur bis das Verdichter Zeichen aufleuchtet konnt es mit etwas lang vor .. aber bisher habe ich auch nie besonders darauf geachtet, da ich diesen Modus sogut wie nie wechsele. d.h. steht das ganze Jahr auf Heizen/Kühlen , nur wenn lämger Urlaub gemacht wird auf Abschaltbetrieb , bei kürzeren Urlauben wird auf Ferienbetrieb umgestellt.
Jetzt nach ca. 1 std. abschaltbetrieb ist die Vorlauftemperatur auf 38 ° gesunken, an den Leitungen zum Flächenverteiler (oder wie das Teil sich nennt wo die Regelventile sitzen) sind es 30 Grad. (extra Thermometer)
Nauer15.08.25 14:30
Gut zu lesen, dass beim Umschalten wie auch beim Neustart nichts Ungewöhnliches auftaucht. Gerade das fehlende Fehlersignal stützt die Vermutung, dass die Anlage keine digitalen Fehler erkennt, sondern das Problem wirklich auf der physischen oder hydraulischen Ebene zu suchen ist.
wolfpeter schrieb:
jetzt nach ca. 1 std. abschaltbetrieb ist die Vorlauftemp auf 38 ° gesunken, an den Leitungen zum Flächenverteiler (oder wie das Teil sich nennt wo die Regelventile sitzen) sind es 30 Grad. (extra Thermometer)
Der Temperaturunterschied zwischen Vorlauf und den Leitungen nach dem Verteiler spricht dafür, dass zumindest der Fluss physisch nicht völlig gestört ist. Gleichzeitig bleibt es auffällig, wie hoch die Temperaturen bei angeblich aktivierter Kühlung liegen.
vorlaufkühlungheizungfehlermeldungabschaltbetriebventilverdichtertechnikraumumschaltungtemperaturen