Tecalor THZ 5.5 eco Lüfter zu laut/zu schnell?

S

Schlaumeier86

Hallo zusammen,

bin dran meine WP zu optimieren (Neubau KFW55, Bj2022 118m2).
Heizkurve runter etc.
Dabei stelle ich fest dass du Lüftungsanlage der WP etwas zu laut ist wie ich empfinde.
vor allem jetzt mehre ich dass wo di Heizperiode anfängt, alle Fenster zu.
Einstellungen:
Stufe 1
Zuluft:
Soll 80m3
Ist 28-31hz
Abluft:
Soll: 80m3
Ist 24-27hz (wenn Verdichter an ist komischerweise geht runter bis ca 14hz)

Stufe 2
Zuluft:
Soll: 110m3
Ist: 32-35hz
Abluft:
Soll: 130m3
Ist: 26-27hz

Irgendwie erscheint mit die Ist-Werte bei Zuluft zu hoch, kann es sein?

Filter alle neu. Das einzige was es beeinflussen kann: wir haben in der Zuluft noch eine Extra Filterbox installiert mit Kohlefilter gegen Gerüche. Klar dass das Teil den Luftwiderstand erhöht. Wenn ich die Filterkasette rausnehme geht der Ist wert um vielleicht 2hz nach unten mehr nicht.

Hat jemand Erfahrungswerte, wie viel hz wann ist normal?
Ich habe keine Referenzwerte von früher das Haus haben wir dieses Jahr gekauft und ganz kurz im März/April geheizt wo ich auf das Ganze nicht achtete.
Im März dann wurde die WP noch vom Fachbetrieb gereinigt und gewartet, im Mai, wo die Filterbox installiert wurde wurde auch die Lüftung neu eingestellt von der selben Firma, sodass ich nicht von Schmutz oder ähnlichen ausgehe als Ursache.

Danke
 
Zuletzt aktualisiert 20.10.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 25 Themen mit insgesamt 406 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Lüfter zu laut/zu schnell?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Abluft und Zuluft übereinander? 22
2Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
5Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft - Seite 211
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
8offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
11Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 527
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe - Seite 431
13Abluft / Zuluft für Dunstabzug 10
14Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
15Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? 11
16Bodenauslässe (Zuluft) unter Sofa und Schreibtischen? - Seite 636
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
18Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
19Stufe zwischen Wohnzimmer und Küche-Essbereich 14
20Weg zur Garage "schräg" anlegen oder mit kleiner "Stufe"?!? - Seite 217

Oben