Hallo,
wir wohnen jetzt seit zwei Wochen im Haus und nun frage ich mich, ob die Heizung optimal läuft.
Verbaut wurde eine WPL A 05 +HSBC200 von Stiebel Eltron.
Es gab eine kurze Einweisung in das System aber keinen wirklichen hydraulischen Abgleich. Der HB hat nur bisschen an den HKV Ventilen rumgedreht und meint das passt schon so 🙂
Im Haus haben wir ca.20.5Grad bei einer AT von 9Grad. Die Einstellungen der Wärmepumpe habe ich angehangen.
Nun befürchte ich, das die Kreise zu sehr gedrosselt sind. Ich habe als erstes die ERR alle auf 6 gestellt. Dann wagte ich einen Blick in den HKV und sah, das wir keine Flowmeter verbaut haben. Wie kann ich da denn die Liter ablesen bzw. einstellen, ohne zu sehen was passiert?
Die Wärmepumpe läuft seit 01:30 bis jetzt mit 25Hz und 580W. Meistens haben wir eine Pause von ein paar Stunden am Tag wo die Wärmepumpe nicht heizt. Ergo, ein takten kann ich nicht feststellen. Der Volumenstrom beträgt im Heiztakt ca.14.7l/min. Die Wärmepumpe braucht laut Datenblatt 640l/h also passt das. Die HKP habe ich auf 40% gestellt. Stand vorher auf 50%. Dadurch hat sich die Spreizung von 2k auf 3k erhöht.
Wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich die Liter am HKV nicht ablesen kann? Müssen die Flowmeter eventuell nachgerüstet werden, damit man den hydraulischen Abgleich durchführen kann?
P.S: Die erzeugte Wärmemenge von heute beträgt 30,52 und der Verbrauch laut externen Stromzähler beträgt 5,66kWh.
Besten Dank,
Dennis









wir wohnen jetzt seit zwei Wochen im Haus und nun frage ich mich, ob die Heizung optimal läuft.
Verbaut wurde eine WPL A 05 +HSBC200 von Stiebel Eltron.
Es gab eine kurze Einweisung in das System aber keinen wirklichen hydraulischen Abgleich. Der HB hat nur bisschen an den HKV Ventilen rumgedreht und meint das passt schon so 🙂
Im Haus haben wir ca.20.5Grad bei einer AT von 9Grad. Die Einstellungen der Wärmepumpe habe ich angehangen.
Nun befürchte ich, das die Kreise zu sehr gedrosselt sind. Ich habe als erstes die ERR alle auf 6 gestellt. Dann wagte ich einen Blick in den HKV und sah, das wir keine Flowmeter verbaut haben. Wie kann ich da denn die Liter ablesen bzw. einstellen, ohne zu sehen was passiert?
Die Wärmepumpe läuft seit 01:30 bis jetzt mit 25Hz und 580W. Meistens haben wir eine Pause von ein paar Stunden am Tag wo die Wärmepumpe nicht heizt. Ergo, ein takten kann ich nicht feststellen. Der Volumenstrom beträgt im Heiztakt ca.14.7l/min. Die Wärmepumpe braucht laut Datenblatt 640l/h also passt das. Die HKP habe ich auf 40% gestellt. Stand vorher auf 50%. Dadurch hat sich die Spreizung von 2k auf 3k erhöht.
Wie gehe ich jetzt am besten vor, wenn ich die Liter am HKV nicht ablesen kann? Müssen die Flowmeter eventuell nachgerüstet werden, damit man den hydraulischen Abgleich durchführen kann?
P.S: Die erzeugte Wärmemenge von heute beträgt 30,52 und der Verbrauch laut externen Stromzähler beträgt 5,66kWh.
Besten Dank,
Dennis
D
Daniel-Sp08.12.21 16:34Dient der Kombispeicher als hydraulische Weiche?
Na endlich schlägst du hier auf, @Alessandro !
Bei Pufferspeicher hab ich gleich an dich denken müssen 😉
Bei Pufferspeicher hab ich gleich an dich denken müssen 😉
A
Alessandro09.12.21 08:33Pufferspeicher ist mein Lieblingsthema 🤨 :p
Bei einer Paralleleinbindung einer 100L Büchse, kommt es stark auf die Position der Anschlüssen an.
Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass ein Parallelpuffer (hydrl. Weiche) so gut wie immer Überladen werden muss, da sich erst eine mittlere Temperatur im Puffer einstellt.
Durch das stündliche Abtauen und die "Entleerung" des Puffers hat man ein niedrigeres Temperaturniveau als wenn man direkt in die Heizkreise geht.
Ich kann im Hydraulikschema leider keine Pumpengruppen usw. sehen...
Interessant wäre zu wissen, welche Temperaturen die Anlage ausspuckt.
Bei einer Paralleleinbindung einer 100L Büchse, kommt es stark auf die Position der Anschlüssen an.
Prinzipiell kann man davon ausgehen, dass ein Parallelpuffer (hydrl. Weiche) so gut wie immer Überladen werden muss, da sich erst eine mittlere Temperatur im Puffer einstellt.
Durch das stündliche Abtauen und die "Entleerung" des Puffers hat man ein niedrigeres Temperaturniveau als wenn man direkt in die Heizkreise geht.
Ich kann im Hydraulikschema leider keine Pumpengruppen usw. sehen...
Interessant wäre zu wissen, welche Temperaturen die Anlage ausspuckt.
Alessandro schrieb:
Pufferspeicher ist mein Lieblingsthema 🤨 :p
Interessant wäre zu wissen, welche Temperaturen die Anlage ausspuckt.Fotos anbei. Die Vorlauftemperatur scheint bisschen hoch zu sein, das liegt an der Ladepumpenregelung. Diese habe ich von "Festwert%" -> "Spreizungsregelung 6K" umgestellt. Weniger als 6K geht leider nicht. Wenn ich auf Festwertstelle und die Pumpe auf 50% stelle, ist der Vorlauf gut 2Grad weniger und der Volumenstrom bei 19L/min.
A
Alessandro09.12.21 09:38wo hängt der "Isttemperatur HK1" Fühler? Am Rücklauf-Fußbodenheizung?
Warum hast du auf Spreizungsregelung 6K gestellt?
Warum hast du auf Spreizungsregelung 6K gestellt?
Alessandro schrieb:
wo hängt der "Isttemperatur HK1" Fühler? Am Rücklauf-Fußbodenheizung?
Warum hast du auf Spreizungsregelung 6K gestellt?Ich glaube am Puffer?!Spreizungsregelung habe ich aktiviert, weil es in der BDA steht. Genauso habe ich die Pumpe von Differenzdruck konstant II auf Konstant Drehzahl III gestellt.
Ähnliche Themen