M

MayrCh

im Juli 2015 haben wir über einen Bauträger ein REH gekauft. Jedes Haus hat eigene Wände, zwischen den Häusern befindet sich Brandschutzwolle. Einen Keller gibt es nicht.
Welches Schallschutzniveau ist in der Baubeschreibung angegeben? Wie sieht die zweischalige Trennwand aus, welcher Stein, welche Stärke, welches Flächengewicht, wie breit ist die Trennfuge (30 oder 50 mm)?
Wie ist der Dachanschluss an die Trennwände ausgeführt? Lückenlose Durchführung der Trennfuge zw. Fundament u. Dachhaut?

Ohne ein Wissen über die Statik des Hauses und lediglich als Laie sollten wir in unserem Haus und im Haus der Nachbarn Positionen für die Schallschutzmessung („per Bodenhammer und Laufsprecher“) festlegen.
Ihr hab die Position des Normhammerwerks festlegen müssen, nicht der Gutachter? Recht ungewöhnlich, die kritischen Konstellationen sind dem Gutachter idR. geläufig.

Leider waren diese Werte daher nicht aussagekräftig genug, sodass der Bauträger tätig werden muss.
Das bedeutet im Klartext? Richtwerte (welche auch immer, siehe Bauleistungsbeschreibung) eingehalten oder nicht? Nicht aussagekräftig genug gibt's hier eigentlich nicht.
 