Hallo,

unsere Wärmepumpe hat gerade eine Fehlermeldung gebracht, Heiss-Gasstörung, Fehlermeldung 704. Wir haben eine Wärmepumpe der Marke Novelan. Was tun?
Würdet ihr sofort einen Notdienst anrufen? Bin gerade etwas überfordert. Wir haben draußen -11°.
Vielen Dank und Grüße

Anzeige zeigt Heissgasstörung 704, Reset in 1:58:22, Knopf mit grünem Lichtring.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Entweder Sensorfeher oder Verdichterschaden. Ich würde die Firma anrufen die die Anlage wartet und die sollen dann kommen und reparieren. Erst halt den Sensor.

Könnte auch sein, dass die Heizkreispumpe einen Defekt hat bzw. der Controller(Platine) dadurch kann der Verdichter zu heiß werden und es kommt zu dem Fehler.

Eine Heißgasstörung tritt bevorzugt auf, wenn der Kompressor hohe Temperaturen erzeugen muss, also bei Warmwasser-Aufheizung. Die Störungsschwelle liegt oberhalb von 110°C Heißgastemperatur,Wenn du Glück hast, ist es ein defekter Temperatur-/Druckfühler oder halt die Pumpe. Wenn Du Pech hast, hat der Verdichter ein Problem.
 
Zuletzt bearbeitet:
chewbacca123

chewbacca123

Entweder Sensorfeher oder Verdichterschaden. Ich würde die Firma anrufen die die Anlage wartet und die sollen dann kommen und reparieren. Erst halt den Sensor.

Könnte auch sein, dass die Heizkreispumpe einen Defekt hat bzw. der Controller(Platine) dadurch kann der Verdichter zu heiß werden und es kommt zu dem Fehler.

Eine Heißgasstörung tritt bevorzugt auf, wenn der Kompressor hohe Temperaturen erzeugen muss, also bei Warmwasser-Aufheizung. Die Störungsschwelle liegt oberhalb von 110°C Heißgastemperatur,Wenn du Glück hast, ist es ein defekter Temperatur-/Druckfühler oder halt die Pumpe. Wenn Du Pech hast, hat der Verdichter ein Problem.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Die Anlage ist 3,5 Jahre alt, das wär ja der Hammer wenn da irgendwie schon alles kaputt ist? Unser Heizungsmonteur sagt am Telefon er ist nicht da, und morgen auch nicht. Das war seine Aussage, toll oder? Jetzt stehe ich da, zu Hause mit Baby und die Heizung droht aus zu fallen…
Bin gerade etwas planlos. Mach mal einen Reset.

- okay, neue Info, nach dem Reset geht sie wieder. Was kann das sein? Aktuell läuft die Wärmepumpe sogar und heizt.
Was denkt ihr, was es war, Sensor? Aktuelle Daten im Foto anbei, bringt das was?

Temperaturanzeige mit Vorlauf 23,4°C, Rücklauf 27,9°C, Außentemperatur -11,2°C, Mittel -7,3°C.


Digitale Anzeige der Betriebsstunden mehrerer Bauteile: Verdichter, ZWE1, WP und Heiz.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mycraft

Mycraft

Moderator
Keiner hat ja gesagt, dass alles kaputt ist. Allerdings ja Sensoren gehen auch manchmal schon nach einem Monat flöten. Das ist halt so und ein Verdichter nimmt eben Schaden wenn der überhitzt und das kann auch direkt bei der Inbetriebnahme passieren.

Eine Pumpe oder deren Controller nach 3,5 Jahren wäre jetzt auch nicht außergewöhnliches. Auch wenn ja man sich doch wünscht, es würde 20 Jahre oder mehr durchlaufen.

Bei dir ist die Anlage ja jetzt etwas abgekühlt und du hast ein Reset gemacht, somit heißt es jetzt warten, bis es das nächste Mal auftritt. Wenn nichts passiert, dann war das vielleicht nur ein einmaliger Ausrutscher oder eben ein Sensor-/Messfehler. Wenn es bald wiederkommt dann heißt es Ursachenforschung.
 
Zuletzt aktualisiert 21.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung
Nr.ErgebnisBeiträge
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
2Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 45491
4Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
5Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 657
6Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 578
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 461439
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
9Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? - Seite 321
10Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten - Seite 215
11Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
12Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
13Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
14Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
15Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
16Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
17Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
18Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
19Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
20Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11

Oben