W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Neubau: Welche Dämmung angemessen?


Erstellt am: 09.06.2011 10:46

E.Curb 09.06.2011 18:46
Maya2011 schrieb:

Er empfiehlt eine Dämmung mit Polyurethanplatten der WLS 024 und 20-24 cm Stärke

Soll es ein Passivhaus werden ?
Außerdem würde mich mal interessieren, wie der Schalenabstand von 20cm überbrückt werden soll. Es gibt zwar Zulassungen für Luftschichtanker > 150mm, aber auch das muss bezahlt werden. Es muss schon alles im Verhältnis stehen und für ein solides Haus ist das etwas übertrieben

Maya2011 schrieb:

Ja, die Polyurethan-Platten sollen dann wohl an die Außenwand, so sonst die Mineralwolle hinkommt + Verblender.

Man kann PUR als Kerndämmung verwenden, aber ich bin nicht gerade ein Fan davon. Stichwort Kosten und Bauphysik. PUR ist mir irgendwie nicht diffusionsoffen genug


Maya2011 schrieb:

Die Polyurethan-Dämmung auf dem Dach findet Ihr also wenig sinnvoll?
Aber ist eine Aufsparrendämmung nicht besser als eine Zwischensparrendämmung? Wo liegen evt. Vor- und Nachteile?

...und wieder die Kosten. Für eine Sanierung mag das ja noch in wenigen Fällen sinnvoll sein, Betonung liegt auf wenigen, aber beim Neubau ? Die Wärmebrücke Sparren kann ich auch anders vermeiden.

Gruß

Maya2011 10.06.2011 06:58
Hallo E.Curb,


Soll es ein Passivhaus werden ?

Nein, eigentlich ein Kfw 70 Haus, da wir eine Gasheizung wollen, aber mit einer SINNVOLLEN, evt. besseren Dämmung - ohne dabei zu übertreiben.


Außerdem würde mich mal interessieren, wie der Schalenabstand von 20cm überbrückt werden soll. Es gibt zwar Zulassungen für Luftschichtanker > 150mm, aber auch das muss bezahlt werden. Es muss schon alles im Verhältnis stehen und für ein solides Haus ist das etwas übertrieben


-- Das weiß ich jetzt auch nicht. Er hat uns nur seine Ideen vorgestellt und zeigte sich vom zweischaligen Mauerwerksaufbau der lokalen Bauträger sehr "schockiert" nach dem Motto...: so habe ich schon vor 10 Jahren isoliert.

Was ist denn davon zu halten?
Welche Dämmung: Dicke und WLG ist in einem 150 m2 Einfamilienhaus gut und sinnvoll. Wie dick sollte die Perimeterdämmung um den Keller sein?





...und wieder die Kosten. Für eine Sanierung mag das ja noch in wenigen Fällen sinnvoll sein, Betonung liegt auf wenigen, aber beim Neubau ? Die Wärmebrücke Sparren kann ich auch anders vermeiden.


Wie kann man denn bei der Zwischensparrendämmung die Wärmebrücken vermeiden, bzw. worauf sollten wir bei den Anbietern achten?

Meine Eltern wollen ein Haus aus den 70er Jahren Modernisieren lassen, ca. 110 m2. Das Dach müsste neu (Ziegel) und dann soll es auch gleich isoliert werden, was bisher nicht der Fall war. Außerdem Wanddämmung mit einem Schaum, neue Fenster und Haustür, neue Heizung (von Öl auf Gas plus Solar). Allerdings soll das für die kleine Bude wohl um die 100.000 € kosten und die beiden haben jetzt schon bald keine Lust mehr.

...

E.Curb 10.06.2011 10:29
Moin,
Maya2011 schrieb:

Nein, eigentlich ein KfW 70 Haus, da wir eine Gasheizung wollen, aber mit einer SINNVOLLEN, evt. besseren Dämmung - ohne dabei zu übertreiben.

Für ein KFW 70 - Haus ist eine Dämmstärke von 200mm in der WLG 024 übertrieben. Ich schätze, Du wirst damit auf einen U-Wert kommen, der so um und bei 0,1 W/m²K liegt. Das ist Passivhaus !

Maya2011 schrieb:

Was ist denn davon zu halten?
Welche Dämmung: Dicke und WLG ist in einem 150 m2 Einfamilienhaus gut und sinnvoll. Wie dick sollte die Perimeterdämmung um den Keller sein?

Wenn Du ein gewisses Budget und die Vorgabe KFW 70 - Haus hast, dann kann Dir Dein Planer diese Frage am besten beantworten
Maya2011 schrieb:

Wie kann man denn bei der Zwischensparrendämmung die Wärmebrücken vermeiden

Untersparrendämmung oder Unterdeckplatte (z.B. Gutex)

Gruß

Maya2011 10.06.2011 11:54
Hallo,


Für ein KFW 70 - Haus ist eine Dämmstärke von 200mm in der WLG 024 übertrieben. Ich schätze, Du wirst damit auf einen U-Wert kommen, der so um und bei 0,1 W/m²K liegt. Das ist Passivhaus !


Ja, das ist mir inzwischen auch klar. Nur wäre das so schlimm? Es wäre sicherlich um einiges teurer.


Wenn Du ein gewisses Budget und die Vorgabe KFW 70 - Haus hast, dann kann Dir Dein Planer diese Frage am besten beantworten

Wir wollten ja eigentlich mit einem Bauträger zusammenarbeiten. Die geben aber erst mal ihre Standarddämmung vor und sagen einem nicht wirklich, wie viel mehr auch Sinn macht, bzw. traue ich deren Aussagen nicht unbedingt.
Deshalb wäre es schon schön zu wissen, wie viel Wand-, Keller- und Dachdämmung wirklich sinnvoll ist und von den Investitionskosten auch in einem realen Verhältnis zur Energieersparnis steht.


LG Maya

E.Curb 10.06.2011 12:18
Hallo,
Maya2011 schrieb:

Nur wäre das so schlimm? Es wäre sicherlich um einiges teurer.

Nein, das wäre natürlich nicht schlimm. Aber Du hast doch selbst gesagt, dass Du nicht übertreiben willst.
Warum baut Ihr denn nicht ein Passivhaus ? (die Frage ist wirklich ernst gemeint)
Maya2011 schrieb:

Wir wollten ja eigentlich mit einem Bauträger zusammenarbeiten. Die geben aber erst mal ihre Standarddämmung vor und sagen einem nicht wirklich, wie viel mehr auch Sinn macht, bzw. traue ich deren Aussagen nicht unbedingt.

Wenn Du denen nicht vertraust, warum baust Du dann nicht mit einem Architekten ?
Maya2011 schrieb:

Deshalb wäre es schon schön zu wissen, wie viel Wand-, Keller- und Dachdämmung wirklich sinnvoll ist und von den Investitionskosten auch in einem realen Verhältnis zur Energieersparnis steht.

siehe oben

Gruß

Bauexperte 10.06.2011 14:03
Hallo Maya,

nichts für Ungut – aber stellenweise lesen sich Deine Aussagen wie das „who is who“ des Internetwissens. Investiere etwas Zeit und vielleicht auch Geld und suche Dir einen Verkäufer oder einen Architekten, welche wissen, wovon sie reden. Das hat den Vorteil, dass Dich Aussagen des Internets nicht mehr schrecken, weil Du lernst die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden
Maya2011 schrieb:
Wir planen ein Haus mit ca. 150 m2 und Keller. Heizsystem: Gasbrennwert plus Solar für Wasser und Heizung, Wasserführender Kamin, Fußbodenheizung, kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
Es ist richtig, dass Du für KfW 70 – sofern Du mit Gasbrennwert arbeiten möchtest – eine kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung brauchst. Den wasserführenden Kamin würde ich mir schenken, das er erstens ziemlich teuer ist, zweitens ein weiterer Wasserkreislauf Deine neuen Wände durchläuft und drittens der Wirkungsgrad mehr auf Glauben denn auf Wissen basiert. Außerdem ist es nicht ganz so einfach, die kontrollierte Be-/Entlüftung mit diesem System in Einklang zu bringen.

Thema kontrollierte Be-/Entlüftung –dieses System (mir ist jedenfalls keines bekannt) kannst Du nicht in den Keller verbannen, wo die meisten Bauherren es gerne sähen, da es viel Platz benötigt. Es müssen auch gegenüberliegende Auslässe – für Zu- und Abluft – geschaffen werden und dies gelingt bei einem Keller nicht. Also muß ebenerdig genügend Raum eingeplant werden. Warum beziehst Du nicht eine Luft-Wasser-Wärmepumpe in Deine Überlegungen mit ein? Ist auch im Norden unproblematisch.
Maya2011 schrieb:
Ziel unserer Dämmung: den Energieverbrauch schon gering zu halten, keine Schimmelbildung durch Wärmebrücken etc. zu riskieren. Insgesamt ein solides Haus, bei dem eine gute Mischung aus Isolierung und Heizung etc. gewählt wird.
Schimmel entsteht nicht durch Wärmebrücken, sondern da, wo Häuser so dicht gebaut werden – die geltende und auch die kommende Energieeinsparverordnung machen das leider nicht einfacher – das bspw. regelmäßiges Lüften nicht ausreicht.

Zum Dach/zur Dämmung hat Dir E.Curb schon die richtigen Antworten gegeben, gleiches gilt für €uro in Sachen seines Fachgebietes.

Der von Dir beschriebene Bauingenieur scheint seinen Wirkungskreis auch auf Neubauten ausdehnen zu wollen; gemäß dem Motto „dem Ingenieur ist nichts zu schwer“. Du schreibst „Insgesamt ein solides Haus, bei dem eine gute Mischung aus Isolierung und Heizung etc. gewählt wird. Um das Ganze etwas transparenter zu gestalten: wie viel Geld gedenkst Du für das Haus in die Hand nehmen zu wollen? Im Bereich TEUR 230 und aufwärts dürfte es wohl liegen _ohne_ Spielereien wie vom Ingenieur angedacht.

Freundliche Grüße
kfwkellerdämmungbauträgerwlgwärmebrückendachheizungarchitektenentlüftung