Lunos e2 falsch konfiguriert im Zu- und Abluftbetrieb?

4,30 Stern(e) 3 Votes
R

realriot

Hallo,

ich bin irritiert über das Verhalten der Lunos e2 Anlage in meinem Haus.

Wenn ich die Anlage im Normalbetrieb habe wechselt diese immer zwischen Zu- und Abluft (zur Wärmerückgewinnung). Wenn ich nun aber auf den Sommerbetrieb wechsel (die Sonne bei der Komfort-Steuerung), dann gehen sofort alle Lüfter in den Abluft-Betrieb und bringen nicht wie beschrieben frische/kühlere Luft ins Gebäude.

Habe ich da etwas falsch verstanden oder ist die Anlage ggf. falsch konfiguriert?

Viele Grüße
Sascha
 
R

RotorMotor

Eigentlich müsste die eine Hälfte Zuluft erzeugen und die andere Hälfte Abluft.
Sind wirklich alle im Abluft-Betrieb? Dann ist es falsch konfiguriert.
Nutzung macht häufig nur in der Nacht sinn um dann wirklich kühle Luft herein zu lassen.
 
R

realriot

Das EG wird über den Universalcontroller gesteuert, das OG über den Comfort Controller. Die beiden Etagen sind nicht miteinander verknüpft (Funk?). Im OG, wovon ich rede, gibt es einen Ablüfter im Badezimmer. Ansonsten laufen alle 3 anderen Lüfter immer gleich. In meinem Beispiel: Abluft obwohl Sommerbetrieb.
 
Zuletzt aktualisiert 19.11.2025
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 282 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Lunos e2 falsch konfiguriert im Zu- und Abluftbetrieb?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
4Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
5Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
6Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? - Seite 456
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
11Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
12Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
13Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
14Dual Lüfter varianten Vor-/Nachteile 10

Oben