ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe von Rotex hpsu compact 516 Erfahrungen
Erstellt am: 05.12.20 09:35
Chris199024.01.21 19:46
Was ist denn der Nachteil bei einer überdimensionalen Luft-Wasser-Wärmepumpe sprich mit 11 KW?
Daniel-Sp24.01.21 20:05
Schneller Verschleiß durch Takten der Wärmepumpe, da sie die Wärme nicht wegbekommt.
Ineffizienter Betrieb.
Ineffizienter Betrieb.
Chris199025.01.21 09:21
Daniel-Sp schrieb:
Schneller Verschleiß durch Takten der Wärmepumpe, da sie die Wärme nicht wegbekommt.
Ineffizienter Betrieb.Okay danke. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, dass die 11 KW zu viel sind und laut HLB die 8KW ausreichen wird.tomtom7925.01.21 09:44
Selbst 8kw dürfte zu viel sein. Und das von jemand mit kfw70 und 250m2 und im Nordschwarzwald wohnt und gerade vom Schnee schippen kommt.
Finde heraus was eure Region für eine Norm Außentemperatur hat.
Bei uns bsp ist es -14grad
Und dann einen online Rechner für Heizlastberechnung suchen die Werte grob eintippen und ca 20% anziehen. Ich denke du landest irgendwo bei 5000-6000kw maximal.
Bist dir aber zu unsicher investiere die 300 Euro in eine professionelle Heizlastberechnung.
Finde heraus was eure Region für eine Norm Außentemperatur hat.
Bei uns bsp ist es -14grad
Und dann einen online Rechner für Heizlastberechnung suchen die Werte grob eintippen und ca 20% anziehen. Ich denke du landest irgendwo bei 5000-6000kw maximal.
Bist dir aber zu unsicher investiere die 300 Euro in eine professionelle Heizlastberechnung.
Ähnliche Themen