Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann?

4,20 Stern(e) 5 Votes
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Sie befinden sich auf der Seite 2 der Diskussion zum Thema: Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann?
>> Zum 1. Beitrag <<

D.Gerner

D.Gerner

Energieeinsparverordnung 2014 vs Energieeinsparverordnung 2016 - Vergleich
Außenwand

U=0,28 W/(m²K)

U=0,21 W/(m²K)

Wand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen

U=0,35 W/(m²K)

U=0,26 W/(m²K)

Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten

U=0,20 W/(m²K)

U=0,15 W/(m²K)

Fenster, Fenstertüren

UW = 1,3 W/(m²K)
Wobei das Glas (g) Max. 0,6 haben darf

UW = 0,97 W/(m²K)
Wobei das Glas (g) Max. 0,5 haben darf

Dachflächenfenster

UW = 1,4 W/(m²K)
Wobei das Glas (g) Max. 0,6 haben darf

UW = 1,05 W/(m²K)
Wobei das Glas (g) Max. 0,5 haben darf

Außentüren

U=1,80 W/(m²K)

U=1,35 W/(m²K)
 
G

Grym

Das war gerade Energieeinsparverordnung 2016 vs. Fantasie-Werte.

Die ersteren Werte sind die relevanten ab 2016.
 
wpic

wpic

Antwort zur Ausgangsfrage: Nein

Die Energieeinsparverordnung ist kompliziert und schlecht strukturiert. Der fähige und erfahrene Fachplaner (Architekt) kann beim Vorentwurf/Entwurf eine Vorauswahl gewünschter Baumaterialien und Baukonstruktionen für die Wärmeübertragenden Außenbauteile sowie für die Anlagentechnik (Heizung, Lüftung, Klima) treffen und sich dabei an den Bauteilvorgaben der Energieeinsparverordnung orientieren.

Letztendlich liefert aber nur der Wärmeschutznachweis des Statikers nebst ausführlichen Berechnungen die endgültige Aussage, ob sich das geplante Gebäude im Rahmen der Vorgaben bewegt (Referenzgebäude). Wenn nicht, muß an allen Stellschrauben so lange nachgebessert werden, bis das rechnerische Ergebnis mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz, eventuell auch der KFW (bei Förderung oder Finanzierung über die KfW) übereinstimmt. Bei der Auswahl der Materialien spielt auch die Statik eine Rolle: Porenbetonsteine mit einem λ-Wert von 0,07/0,08 können ggf. nicht verwendet werden, wenn ihre Druckfestigkeit nicht ausreicht. Da muss dann eventuell der Gebäudeentwurf übearbeitet werden (dickere Wände, kleinere Öffnungen, geringere Kantenpressung)
 
G

Grym

Energieeinsparverordnung 2014 Anlage 1 und dann Punkt 1.2

Die dortige Tabelle (Tabelle 2) ist gültig seit Januar 2014 und ist auch weiterhin gültig. Sie macht keine Vorgaben je Bauteil, sondern nur insgesamt.

Die Verschärfung ab 2016 findet sich in eben diesem Punkt 1.2 in Satz 2. Dort wird auf das Referenzgebäude verwiesen, diese Referenzwerte sind für den Transmissionswärmeverlust also erstmals gültig seit 2016. Für den Primärenergiebedarf sind diese Referenzwerte allerdings schon seit 2014 gültig.

Der Primärenergiebedarf kann aber durch Anlagentechnik günstig beeinflusst werden. Im Fall des TE bin ich mir zu 99,99% sicher, dass eine Erfüllung des Transmissionswärmeverlustes immer auch zu einer Erfüllung des Primärenergiebedarfes führen wird. Er möchte Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Der Primärenergiefaktor vom Strom ist 1,8. Eine Wärmepumpe mit Jahresarbeitszahl 3,6 erreicht allein schon eine Verbesserung des Primärenergiebedarfs um 50 Prozent, wobei ja nur 25 Prozent gefordert sind (gegenüber Referenzgebäude mit Gas).
 
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5031 Themen mit insgesamt 100173 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann?
Nr.ErgebnisBeiträge
1KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen - Seite 342
2Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus - Seite 317
3 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
6KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
7Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
8Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
9Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
10Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
11Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
12Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
13Neue KfW-Bedingungen ab 04/2016 - Seite 474
14Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
152016 KfW-Effizienzhaus 55 nach Referenzwerten (U-Werte) - Seite 539
16Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 238
17Preisunterscheid Neubau , KfW 70, KfW 55 13
18Baukosten um KFW 55 Förderung erreichen zu können - Seite 429
19Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus - Seite 319
20KfW Effizienzhaus 40 Heizwärmebedarf - Seite 222

Oben