Hallo Community,
ich brauche dringend Hilfe. Ich verliere den Überblick über die verschiedene Möglichkeiten der Rollladensteuerung.
Wir besitzen:
EG 10 Rollläden
EG 1 Verteilerkasten
OG 6 Rollläden
OG 1 Unterverteiler.
Wir möchten:
- Jeden Rollladen Via Taster hoch/runter fahren
- Im EG via einem Zentralschalter alle Rollläden im EG hoch/runter fahren
- Uhrzeitprogrammierung Zentral für Gruppen bzw. jeden Rollladen
- Eventuell später die Möglichkeit via Sonnensensor Rollläden zu steuern (aber kein muss!!)
Geplant war:
Dies alles mittels LOGO zu realisieren. Das Problem hierbei ist, das ich im EG 20 Ausgänge für die Rollladen benötige + nochmal x für den Zentralen Schalter
Somit benötige ich im Verteiler EG schonmal 1 x Basis (4 Ausgänge) zzgl. 2 x Erw. Modul (16 Ausgänge) zzgl einen weiteren Erw. Modul für den Zentralen Schalter???
im OG würde ich nochmals 1 x Basis und 1 x Erw. Modul benötigen.
Dies wurde bisher gemacht:
Fensterbauer hat 16 eleros verbaut.
zu jedem Rollladen führt 5x1,5 zum jeweiligen Verteiler.
fertig.
Die eigentliche Frage:
Übersehe ich einen Anbieter auf dem Markt der sich auf Rollladensteuerung spezialisiert hat? Alles was ich finde sind Basis Stationen mit 4 Ausgänge + unzählige Ausgangserweiterungen für teures Geld.
Auf Funk möchten wir nicht setzen. Busch, Gira, Comexio hatte ich mir alles mal angeschaut. Kommt uns auf über 1.600€ 🙁
Vielen Dank im Voraus.
Grüße tyron
ich brauche dringend Hilfe. Ich verliere den Überblick über die verschiedene Möglichkeiten der Rollladensteuerung.
Wir besitzen:
EG 10 Rollläden
EG 1 Verteilerkasten
OG 6 Rollläden
OG 1 Unterverteiler.
Wir möchten:
- Jeden Rollladen Via Taster hoch/runter fahren
- Im EG via einem Zentralschalter alle Rollläden im EG hoch/runter fahren
- Uhrzeitprogrammierung Zentral für Gruppen bzw. jeden Rollladen
- Eventuell später die Möglichkeit via Sonnensensor Rollläden zu steuern (aber kein muss!!)
Geplant war:
Dies alles mittels LOGO zu realisieren. Das Problem hierbei ist, das ich im EG 20 Ausgänge für die Rollladen benötige + nochmal x für den Zentralen Schalter
Somit benötige ich im Verteiler EG schonmal 1 x Basis (4 Ausgänge) zzgl. 2 x Erw. Modul (16 Ausgänge) zzgl einen weiteren Erw. Modul für den Zentralen Schalter???
im OG würde ich nochmals 1 x Basis und 1 x Erw. Modul benötigen.
Dies wurde bisher gemacht:
Fensterbauer hat 16 eleros verbaut.
zu jedem Rollladen führt 5x1,5 zum jeweiligen Verteiler.
fertig.
Die eigentliche Frage:
Übersehe ich einen Anbieter auf dem Markt der sich auf Rollladensteuerung spezialisiert hat? Alles was ich finde sind Basis Stationen mit 4 Ausgänge + unzählige Ausgangserweiterungen für teures Geld.
Auf Funk möchten wir nicht setzen. Busch, Gira, Comexio hatte ich mir alles mal angeschaut. Kommt uns auf über 1.600€ 🙁
Vielen Dank im Voraus.
Grüße tyron
Tom1607 06.07.2016 12:38
Hallo,
klassischer Fall für KNX ;-)
Logoschnittstelle zum KNX reinbauen und nen KNX Aktor
grüße
Thomas
klassischer Fall für KNX ;-)
Logoschnittstelle zum KNX reinbauen und nen KNX Aktor
grüße
Thomas
tyr0n 06.07.2016 12:44
Hallo Tom, KNX verbindet man immer mit teuer und schwierig zu Programmieren.
Welche Aktor würdest du empfehlen? Was wird benötigt?
Welche Aktor würdest du empfehlen? Was wird benötigt?
Tom1607 06.07.2016 13:02
Hallo tyron,
KNX ist eigentlich simpel und wenn man sich mal etwas damit beschäftigt ist es sobald mal ein paar Extras wie elektrische Rollos mit Komfortmerkmalen und FB Heizung mit einzelraumregelung dazu kommen sogar günstiger als klassisch.
Es gäbe von Merten einen Aktor mit 12 Rollokanälen. Ansonsten einen 8fach und einen 2 fach mdt.
Wie weit bist du mit deiner Elektrik ??
grüße
Thomas
KNX ist eigentlich simpel und wenn man sich mal etwas damit beschäftigt ist es sobald mal ein paar Extras wie elektrische Rollos mit Komfortmerkmalen und FB Heizung mit einzelraumregelung dazu kommen sogar günstiger als klassisch.
Es gäbe von Merten einen Aktor mit 12 Rollokanälen. Ansonsten einen 8fach und einen 2 fach mdt.
Wie weit bist du mit deiner Elektrik ??
grüße
Thomas
tyr0n 06.07.2016 13:25
Hi Tom,
danke für deine Rasche Antwort. Das hört sich ja interessant an.
Aktuell haben wir NUR 5x1,5 von Rollladen in die jeweiligen Verteiler (je Stockwerk) verlegt. Vom Taster zum Verteiler wurde noch nichts verlegt!
Mein Bruder ist Elektriker, hat aber von KNX keine Ahnung.
Grüße Michael
danke für deine Rasche Antwort. Das hört sich ja interessant an.
Aktuell haben wir NUR 5x1,5 von Rollladen in die jeweiligen Verteiler (je Stockwerk) verlegt. Vom Taster zum Verteiler wurde noch nichts verlegt!
Mein Bruder ist Elektriker, hat aber von KNX keine Ahnung.
Grüße Michael
toxicmolotof 06.07.2016 13:31
tyr0n schrieb:
Kommt uns auf über 1.600€ 🙁hm, bei 16 Rollläden für 1.600 Euro von teuer zu sprechen halte ich bei den erwarteten Leistungen für vermessen. Immerhin sparst du ja an den nicht mehr benötigten einfachen Steuerungen (ab 30 Euro aufwärts).
Wir reden hier also von 70 Euro. Finde ich nicht teuer für deinen Wunsch.
Ähnliche Themen