ᐅ Heizungsart für 400qm-Mehrfamilienhaus mit KfW 55
Erstellt am: 23.04.18 17:42
Lückenfüller23.04.18 17:42
Da unsere bisher geplante Heizung (Sole-Wärmepumpe) buchstäblich ins Wasser gefallen ist (Auflagen der Umweltbehörde für das Grundwasserschutzgebiert IIIa), suchen wir nach Alternativen, blicken bei den Ideen aber noch nicht richtig durch.
Hier ein paar Rahmendaten:
- Der Neubau wird etwa 390qm haben (14x14m, je zwei Wohnungen pro Vollgeschoss, im Staffelgeschoss zwei kleiner Wohnungen).
- Wir müssen KfW55 bauen (Auflage der Stadt).
- Heizlast geschätzt etwa 16.000W/a
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung geplant
Wir sehen daher drei Alternativen:
- Gas&Solarthermie: Wird sehr kniffelig, das als KfW55-Haus durchzubekommen. Müsste genauer durchgerechnet werden. Wirkt ansonsten sehr attraktiv für uns.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Dafür spräche die wärme Gegend am Rhein, was im Winter nur wenig elektrisches Zusheizen verspricht. Dagegen spricht für uns der Koloss im (Vor-)Garten, gerade bei der oben genannten Energiemenge. Hat jemand von euch für diese Größenordnung Erfahrungswerte mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe, ggf. auch bei der Innenaufstellung?
- Brunnen-Wärmepumpe: Wäre trotz Grundwasserschutzgebiet möglich, ein Gutachter möchte allerdings 750€ für die Probebohrung, um hier fundierte Aussagen treffen zu können.
- Grabenkollektor fällt raus, da der Farten dafür zu wenig her gibt.
Zu was würdet Ihr uns raten?
Hier ein paar Rahmendaten:
- Der Neubau wird etwa 390qm haben (14x14m, je zwei Wohnungen pro Vollgeschoss, im Staffelgeschoss zwei kleiner Wohnungen).
- Wir müssen KfW55 bauen (Auflage der Stadt).
- Heizlast geschätzt etwa 16.000W/a
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung geplant
Wir sehen daher drei Alternativen:
- Gas&Solarthermie: Wird sehr kniffelig, das als KfW55-Haus durchzubekommen. Müsste genauer durchgerechnet werden. Wirkt ansonsten sehr attraktiv für uns.
- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Dafür spräche die wärme Gegend am Rhein, was im Winter nur wenig elektrisches Zusheizen verspricht. Dagegen spricht für uns der Koloss im (Vor-)Garten, gerade bei der oben genannten Energiemenge. Hat jemand von euch für diese Größenordnung Erfahrungswerte mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe, ggf. auch bei der Innenaufstellung?
- Brunnen-Wärmepumpe: Wäre trotz Grundwasserschutzgebiet möglich, ein Gutachter möchte allerdings 750€ für die Probebohrung, um hier fundierte Aussagen treffen zu können.
- Grabenkollektor fällt raus, da der Farten dafür zu wenig her gibt.
Zu was würdet Ihr uns raten?
Alex8523.04.18 18:56
Pellets geht auch, braucht aber das Lager.
Wasser-Wasser Wärmepumpe ist super effizient wenn möglich und genehmigungsfähig.
Wasser-Wasser Wärmepumpe ist super effizient wenn möglich und genehmigungsfähig.
Zaba1223.04.18 19:12
Google mal nach Ringgrabenkollektor. Ist eine sparsamere (Fläche und Finanziell) Verlegealternative zum Flächenkollektor.
Lückenfüller23.04.18 22:13
Alex85 schrieb:
Pellets geht auch, braucht aber das Lager.
Wasser-Wasser Wärmepumpe ist super effizient wenn möglich und genehmigungsfähig.Pellets sind genau aus dem von dir genannten Grund raus. Zumal die Preise hier euch eher steigen und wir im städtischen Bereich bauen.
Wasser-Wasser will halt leider erst mal 750€ haben um herauszubekommen, ob es überhaupt ginge. Hast du hier weitere Erfahrungen/ Kostenpunkte im vgl. zur Luft-Wasser-Wärmepumpe?
Zaba12 schrieb:
Google mal nach Ringgrabenkollektor. Ist eine sparsamere (Fläche und Finanziell) Verlegealternative zum Flächenkollektor.Hatte ich schon gemacht und mit diesem Tool kam ich nur auch auf 7-8KW/a für unser Grundstück, da wir vom 600qm-Grundstück bereits knapp 200qm bebaut haben werden.
sichtbeton8225.04.18 10:42
Es gibt auch noch Erdwärmekörbe. Bspw. eine Maxi-Korb mit je 1,6-2,0 kW. Braucht bei Parallelanordnung 50m². Rein theoretisch wären es bei 400m² dann 8 Körbe mit min. 12,8 kW.
sichtbeton8225.04.18 10:56
Gibt auch Gaswärmepumpen. Bspw. mit Zeolith Adsorption.