W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Elektrik Kabelquerschnitt


Erstellt am: 13.01.2012 00:58

Karsten 244 13.01.2012 00:58
Hallo zusammen,

die Elektrik unseres Hauses wurde gerade vollständig erneuert. Kabelquerschnitt 1 Quadrat. Nun sagte mir an anderer "Fachmann", dass ich hätte min. 1,5 nehmen müssen, damit die Sicherungen drin bleiben wenn ich mehrere Verbraucher anschalte. Nun bin ich verunsichert und brauche mal bitte eure Meinung.

Gruß Karsten

Micha&Dany 13.01.2012 06:40
Karsten 244 schrieb:
Hallo zusammen,

die Elektrik unseres Hauses wurde gerade vollständig erneuert. Kabelquerschnitt 1 Quadrat. Nun sagte mir an anderer "Fachmann", dass ich hätte min. 1,5 nehmen müssen, damit die Sicherungen drin bleiben wenn ich mehrere Verbraucher anschalte. Nun bin ich verunsichert und brauche mal bitte eure Meinung.

Gruß Karsten

Hallo

Also meines Wissens nach ist 1² definitiv zu wenig für eine normale Hausinstallation. Herkömmlich wird 1,5² verwendet. Letzteres muss mit einer 16A-Sicherung abgesichert werden, bei 1² muss die Absicherung 10A (B10A-Automat im Sicherungskasten) betragen.
Der Herd wird gerne mit 2,5² angeschlossen.

Schau doch bitte mal in deinen Sicherungskasten - wenn da 16A-Automaten drin sind, dann ist das ganz schlecht!
1² mit 16A absichern kann zu Überhitzung und dadurch zu einem Brand führen!

Ansonsten kommt es auch noch darauf an, wie die Kabel verlegt sind.
Sind sie einfach nur "normal" unter Putz in die Wand gelegt, oder ist ein Rohr verwendet worden?
Welcher Kabeltyp ist verwendet worden? "Normale" NYM-Leitung? (Steht auf dem Kabelmantel aufgedruckt - falls Du noch irgendwo Reste herumfliegen hast)
Es gibt Kabel, die eine höhere Strombelastbarkeit haben - aber auch einen höheren Preis...

Btw - ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 1² in der Hausinstallation überhaupt zugelassen ist...

Im Zweifelsfall einen Fachmann / Gutachter beauftragen, der sich das ganze vor Ort anschauen kann und nicht übers Inet ins Blaue raten muss...

Grüße
Micha

Karsten 244 19.01.2012 01:02
Hallo und ganz vielen Dank für die ausführlichen Antworten.

Ich gebe Entwarnung. Habe mit dem Elektriker telefoniert der mir versicherte, alles mit 1,5 q verlegt zu haben. 16A Sicherungen sind auch drin.
Mein "Fachmann" hatte ein altes totes Kabel mit wohl 1,0 q gesehen und dachte - weil noch sehr gut aussehend - es wäre eine neue Leitung.

Nochmals danke für die Antworten, ich fühle mich jetzt wieder gut und habe wieder etwas dazu gelernt.

Beste Grüße Karsten

JonnYWeeD 07.02.2012 14:01
Hallo zusammen,

Ich versuche einmal ein bisschen Licht in die Sache zu bringen. 1mm² gibt es seit langer Zeit nicht mehr, auch nicht als Stegleitung.
Grundsätzlich wird der Leitungsquerschnitt nach vorgeschalteter Sicherung ausgelegt:

Man möchte also 16A an einer Steckdose abnehmen können. Das ist übrigens die Max Stromstärke von Herkömmlichen Schukosteckdosen. Um 16A zu gewährleisten muss ich den Kabelquerschnitt auf die Länge der Leitung Berechnen (Schleifeninpedanz). Also eine 3x1,5mm² Leitung kann maximal 17m verlegt werden wenn diese mit 16A belastet werden soll. Entweder man nimmt nun eine kleinere Sicherung, also 10A dann kommt man auf etwa 23m, aber da hat man dann ja auch nur noch Max 10A an der Steckdose. Nächste Möglichkeit ist den Querschnitt zu erhöhen, also auf 2,5mm². Dadurch kommt man dann auf eine Länge von Max 25m.

Also kann man nicht pauschal sagen 1,5mm² ist ausreichen. Das das der mindest Leitungsquerschnitt für die Hausinstallation unter Putz ist, merkt man schnell wenn der Findige Heimwerker versucht NYM Leitung im Baumarkt zu kaufen.

Das der Herd also mit 2,5mm² Angeschlossen werden sollte, da meist auch eine 20A Sicherung vom Hersteller empfohlen wird, ergibt sich nun auch. Aber auch hier Achtung mit der Leitungslänge.
Auch hier Achtung: neue Öfen werden meist mit normalem Schukostecker ausgeliefert. In diesem Fall sollte nur der Ofen an dieser Sicherung (Steckdose) hängen. Das gleiche gilt für Spülmaschinen.

Und bitte denkt daran alle Stromkreise die im Laienbereich liegen müssen seit Mitte 2007 mit FI abgesichert werden. Das gilt auch für Heimwerker!

Am besten lasst noch einmal einen Eingetragenen Handwerksbetrieb über die ganze Sache schauen.

Das soll nur ein ganz kurzer und grober Überblick sein! Die Sache ist wesentlich Komplexer.

Gruß
JonnY

charlieboy 02.08.2013 23:15
Hallo, ich grabe diesen alten Thread mal aus, weil er bei Google weit vorne kommt wenn man nach Kabelquerschnitt sucht.

Kann mir jemand die Rechnung von JonnY mit der maximalen Länge von 25m bei 16A und 2,5mm² Querschnitt erklären? Ich bin zwar kein Fachmann, komme aber auf folgendes Ergebnis bei 50m Kabellänge:

Gegeben:
Querschnitt 2,5mm²
50m Kabellänge dh. 100m Leiterlänge
230V, 16A dh. 3680W

Damit komme ich auf (Cu, 20°C):
Leitungswiderstand: 0,71 Ohm
Spannungsabfall: 10,85Volt
Verlustleistung: 165,47Watt
und damit einen Wirkungsgrad von 95,28%.

Von einem "Fachmann" habe ich gehört, dass alles über 95% in Ordnung wäre. Ist diese Information falsch?

Wäre um eine Aufklärung oder einen Rechenweg dankbar!
sicherungenleitungsquerschnittkabellängekabelquerschnitthausinstallationsteckdosesicherungskastenherdputznym