Dusche Wasserleitung Durchmesser

4,40 Stern(e) 5 Votes
A

AMAG

Hallo,

für meine Kopfbrause wird vom Hersteller für die Wasserleitungen (warm und kalt) eine DN20 Leitung vorgeschrieben (der Brausearm hat ein 3/4'' Anschluss). Ich habe den Außendurchmesser der verlegten Kunststoffrohre gemessen, er beträgt 20mm. Ich dachte, DN20 bezieht sich auf den Innendurchmesser. Könnte es sein, dass nur ein DN15 Rohr verbaut wurde? Der Installateur behauptet, das DN20 Rohr hätte 20mm Außendurchmesser.

Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
Achim
 
A

AMAG

Die Leitung ist - wie ich jetzt herausgefunden habe - ein Viega Sanfix 20mm PE-Xc Rohr. Passt das zu dem geforderten Anschluss DN20 für die Regenbrause (Hansgrohe Raindance Royale S350 Air). Mir ist schon klar, dass hier die Leitungslängen, Verbraucher, Etagenhöhe etc. eingehen - aber was ich als Laie nicht verstehe ist, warum dann in der Installationsanleitung der Brause Zuleitungen mit DN20 gefordert werden... :-?
 
H

Hansgrohe Service

Hallo AMAG,
ich bin vom Hansgrohe Service und habe Deine Anfrage hier gefunden.
DN20 bezieht sich auf den Innendurchmesser (Durchmesser nominal).
Ob das vor Ort verbaute Rohr ausreichend dimensioniert ist, kann ich nicht 100%ig beurteilen, da der Volumenstrom von vielen Faktoren (geodätischer Höhenunterschied, Leitungslänge ...usw.)abhängig ist. Fakt ist, dass bei dieser Dimensionierung in diesem Leitungsstück die Fließgeschwindigkeit größer ist.
Bei weiteren Fragen stehen wir auch gerne unter der Telefonnummer 07836511282 zur Verfügung.
Ich hoffe das hilft Dir weiter und wünsche noch einen guten Tag
Günther vom Service Team Hansgrohe
 
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14240 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Dusche Wasserleitung Durchmesser
Nr.ErgebnisBeiträge
1Hansgrohe Duscharmaturen Erfahrungen - Seite 317
2Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
3Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 1131420
4Bad Neugestaltung - Sanitärausstattung welcher Hersteller? - Seite 216
5Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
6Erwärmung der Zuluft im Rohr - Seite 216
7Kondenswasser und Schimmel an Zuluft Rohr - Was tun? - Seite 211
8Gäste-WC: Decke abhängen oder Rohr verkleiden? - Seite 316
9Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
10Auf Telekom Anschluss verzichten 30
11WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
12Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
13Anschluss Fenster / Laibung bei zweischaligem Mauerwerk - Seite 324
14Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
15Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
16Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
17Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
18Versteckter Anschluss für den TV bzw. Flat-Fernseher 18
19Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
20Nahwärme Anschluss - Fragen/Einschätzungen 11

Oben